本帖最後由 kean23 於 2022-3-31 14:05 編輯
廠商訂立的HDD極限溫度; 不等同你不超出此度數就能安全使用! 以40度為安全指標, 之後每升一度其AFR(Annua ...
o2mini 發表於 2022-3-31 09:03



   印象中google好多年前做過佢地data center 死hard disk統計, 死亡率同溫度冇直接關係, 溫度高唔係死亡原因.
  不過通常用家都係覺得係高過40就叫高, 心理上覺得高就易死.

TOP

TOP

氦氣漏光了; HDD就會報廢
o2mini 發表於 2022-3-31 08:47


點解會漏既?
一定會漏氣嗎?

TOP

回覆  seikowatch

yes.
dds 發表於 2022-3-31 09:02

我都買咗隻16TB HE企業版
真係涼好多
但上邊ching提示小心漏氣

TOP

慢速碟你真係頂得住? 快速我抄8T野都用左廿個鍾

TOP

點解會漏既?
一定會漏氣嗎?
seikowatch 發表於 2022-4-15 20:43



    買完放係防潮箱最好

TOP

買完放係防潮箱最好
holyAS 發表於 2022-4-15 23:57

裝咗入機箱, 有風扇吹
會唔會都漏?

TOP

廠商訂立的HDD極限溫度; 不等同你不超出此度數就能安全使用! 以40度為安全指標, 之後每升一度其AFR(Annua ...
o2mini 發表於 2022-3-31 09:03



    其實 enterprise grade 嘅一般都唔會好大問題,我一堆 ultrastar 長期 50 度,有 2 隻已經第 7 年都冇事(其餘幾隻遲開始用但都 run 咗 3 年半)

TOP