即係冷氣機可用插座,不需經RCD?
teddybearhk 發表於 2024-4-17 20:12

錯!我嘅理解係用得插座就一定要經水氣掣。

via HKEPC Reader for Android

TOP

早兩日先換咗部格力定頻,但部機原裝係無插蘇的只係得條線,所以要搵個插蘇接返,因為個插蘇係15A所以無fuse的,諗緊要唔要加返個FCU,個插座係屋MCB獨立直出的

TOP

本帖最後由 ronan 於 2024-4-17 20:37 編輯
冷氣屬於固定裝置
behappy 發表於 2024-4-17 15:07


小弟不才,請問有邊隻冷氣機不是固定裝置?

如果冷氣機不是根據SUPPLIER 的方法安裝,COOLING CAPACITY 可唔可以GUARANTEE?
冷氣機的LIFETIME 又會唔會受影響?

TOP

本帖最後由 ronan 於 2024-4-17 20:51 編輯
回覆  Xe


    多謝指教,仲想請教守則或行規等有冇要求插座離開窗邊多少,在下只知插座離開水源600 ...
Bluth_Lai 發表於 2024-4-17 15:02


根據CoP ,SOCKET OUTLET 和WATER TAP 距離係FAR AWAY
但咩叫FAR AWAY? 600mm? 300mm? EMSD 沒有明確的定義,我以前都因為HEC 它線問題,問過EMSD ,但佢地都無答案。

而水源同插座距離600MM 係參考SHOWER TRAY ZONE 2 得出黎。
所以好多師傅都會以為水源和插座要距離600MM ,但其實唔係。
電氣唔似消防,唔會有消防官落黎驗消防,好多時判頭都係一傳十,十傳百,但傳的野係錯XDXDXD



附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

錯!我嘅理解係用得插座就一定要經水氣掣。

via HKEPC Reader for Android
raymondchan338 發表於 2024-4-17 20:22


那位師兄quote的26A段,並沒有任何文字提及漏電斷路器,除非有其他段的補充。

TOP

回覆 54# ronan


    Thx a lot, 喺26A(3)(j)睇到"即距離浴盆或浴缸0.6米"。另外既然EMSD冇提供準則, 即係由法律來定義。 相信只要能夠證明一般正常使用情況掂唔到水應該就可以滿足到要求(防水盒算係其中一個)

TOP

本帖最後由 ronan 於 2024-4-17 22:13 編輯
回覆  ronan


    Thx a lot, 喺26A(3)(j)睇到"即距離浴盆或浴缸0.6米"。另外既然EMSD冇提供準則, 即係 ...
Bluth_Lai 發表於 2024-4-17 21:32


CoP = 工作守則,不是師傅所指的例書
但如果能夠滿足工作守則的要求,就視為滿足法例要求
所以如果CoP 沒有定義咩叫FAR AWAY ,就不是由法律來定義

好耐之前做過單中東PROJECT ,中東都係跟英國IET Wiring Regulations,當時中東本野真係講明water tap 同socket outlet 距離要係600mm

要解決WATER TAP 同插座距離600MM 呢個問題,最簡單的方法就係用防水插座,但都要睇情況,如果係住宅樓就一定比則師REJECT ,因為防水插座太樣衰,所以見私人住宅樓係唔會用防水插座,同埋要諗下點解D 水會彈到入個插座入面?  又或者用BUILDER WORKS 做一D 野可唔可以擋住D 水?

TOP

那位師兄quote的26A段,並沒有任何文字提及漏電斷路器,除非有其他段的補充。 ...
teddybearhk 發表於 2024-4-17 21:10



CODE 11 有寫SOCKET OUTLET 要有RCD 作PROTECT ,仲要係30mA
只係無寫TYPE A , B OR AC
XDXDXDXD

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

早兩日先換咗部格力定頻,但部機原裝係無插蘇的只係得條線,所以要搵個插蘇接返,因為個插蘇係15A所以無fus ...
bassfranky 發表於 2024-4-17 20:32

我前兩日都換左部格力定頻一匹,原裝已有13A插蘇

TOP

我前兩日都換左部格力定頻一匹,原裝已有13A插蘇
Vincent2006 發表於 2024-4-17 23:12

我估樓上部定頻係兩匹以上所以冇插頭?

via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)

TOP