boy168 發表於 2025-11-12 14:31



    中重點, 所以就算係孖蘇  都唔好兩個都用到最盡. 話就話每一個都可以承受到13A  ,
但條電線唔得㗎嘛.

TOP

中重點, 所以就算係孖蘇  都唔好兩個都用到最盡. 話就話每一個都可以承受到13A  ,
但條電線唔得㗎 ...
FT907 發表於 2025-11-12 15:07


之所以要行ring囉

TOP

好多人有誤解, 13A 雙位蘇底其實最大加埋都係只支援 13A ...
funkilove 發表於 2025-11-12 13:46


concept 完全錯

假設一個13A twin socket outlet 係用一條20A mcb 作protection ,雖然同時間係插兩個13A 插頭,但最多只比到20A, 不是13A。

如果一個13A twin socket outlet 係用一條32A mcb 作protection , 同時間插兩個13A 插頭,咁可以比足13A X 2 =26A < 32A

TOP

本帖最後由 馬洛耶夫 於 2025-11-12 20:03 編輯
如果用放射式佈線, 2.5mm Sqaure,  接孖蘇, 兩個插蘇都用盡13A,
你估會有咩後果? ...
FT907 發表於 2025-11-12 14:20


如果用一條20A mcb + 2.5mm sq cable  拖兩個13A 插頭
當呢兩個13A 插頭行盡13A 時,即係行緊26A ,因為overload occurs,20A 的mcb 就會跳制去protect 條2.5mm sq. cable (不是protect 個load)。

睇返CoP ,2.5mm sq 起行conduit 的情況下可以行到24A>20A mcb (neglect ambient temperature, grouping factor 等factors)

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

電線發熱囉
boy168 發表於 2025-11-12 14:31



如果mcb  由20A 改為32A,cable size 要改用2 x 2.5mm sq or 1x4xmm sq
因為mcb 係protect cable  (即Iz <= In)

Iz = current carrying capacity (A)
In = rating of protective device (A)

TOP

回覆 43# 馬洛耶夫


    咁我要問清楚電工師傅先。謝謝各位