本帖最後由 dcc2000 於 2026-6-16 05:20 編輯
睇你啲雪種喉咁返包法
我仲以會有完美主義者話做乜唔粗管幼管分開包呢!
咁冷暖機駁咗去水喉
個風阻會大啲
一啲機個去水窿造向散熱core出面嘅就無影響
不過咁做嘅機個窿通常都唔會封
部外機成三匹
仲要抬向個左右頂三邊都伸唔到手咁滯嘅位
我唔知當時單工程預幾多時間去完成同仲得唔得閑再做完美啲
kanduki 發表於 2026-6-15 20:27 
一般家用分體機, 所謂高低壓雪種銅喉, 運行時嘅温度, 有人做過實測, 兩條喉嘅温度其實只係相差幾度,
我覺得唔係必須要行孖豬腸。若係VRV機種, 兩條喉相差幾十度, 就必須分開喇!
況且, 呢壇嘢只係做修修補補, 又唔係裝新機, 部舊機又唔知捱到幾耐, 上手師傅點做, 就跟返佢囉, 唔通要換埋4芯電線咩!
“專業師傅” 就唔會咁樣搞喇!
雖然有個別淨冷機型, 去水窿開喺銅喉附近, 但大多數淨冷或冷暖機, 個窿都係開喺Coil與風扇之間嘅底盤位置。
各大廠家唔知個窿對空氣流量有影响?點解唔改良設計?
一個開喺機底, 直徑大約2cm嘅窿, 對空氣流量有幾大影响, 真係要師兄多多指教!
裝機師傅冇可能唔知道銅喉倒汗水會流入底盤, 雨水亦有機會撇入機內, 明明有個去水窿, 為何冇搣走嗰塊鐵片?
為個客着想, 底盤儲水對散熱好啲?快啲生銹換機促進本土經濟?
其實裝部室外機時, 正係全爆裝修, 當時只有呢個L型鋁架, 連旁邊及下面嘅鋁窗都未裝, 會唔夠作業空間?
見師兄嘅回覆, 字裏行間似乎比較 “體諒” 某方, 係 “業內人士”? |