我2年前裝修,買咗部小米P1蒸焗爐 (58L),最高用電3200W,說明書上寫到明:

"請單獨使用額定電流16A以上的帶接地線插座,以免引起火災等危險。"

TOP

本帖最後由 boy168 於 2025-11-12 14:06 編輯
好多人有誤解, 13A 雙位蘇底其實最大加埋都係只支援 13A ...
funkilove 發表於 2025-11-12 13:46


"13A 雙位蘇底其實最大加埋都係只支援 13A " , 似乎呢個至係誤解.

13A蘇底應該係最大13A. 唔理是否2位或3位, 行ring最大支援都要睇番MCB.
20A 接線座應該要獨立拉線, 唔行ring.

TOP

你都識得講本身係 13A "孖"蘇. 即係後面條電線起碼都要 support 26A (實際應是 30/32A), 你換個 20A cook ...
chpyeung 發表於 2025-11-12 12:16


一般2.5mm 平方電線   就當佢support 到20A,但因為ring circuit 所以個蘇位應該max 比到40A
咁我3000W, 大概都係14A,

所以應該安全,    我計過數先夠膽装落去,

TOP

"13A 雙位蘇底其實最大加埋都係只支援 13A " , 似乎呢個至係誤解.

13A蘇底應該係最大13A. 唔理是否2位或 ...
boy168 發表於 2025-11-12 14:04


同意   20A 接線座應該要獨立拉線, 唔行ring.
呢個亦都係電例規定.
戴咗頭盔先     我做法係 夾硬嚟嘅  不過係安全情況之下.
裏面條電線都係2.5 mm   square, 理論上應該頂到20A,  我個熱水爐3000W, 理論上都應該得14A, 應該安全

TOP

"13A 雙位蘇底其實最大加埋都係只支援 13A " , 似乎呢個至係誤解.

13A蘇底應該係最大13A. 唔理是否2位或 ...
boy168 發表於 2025-11-12 14:04



    如果用放射式佈線, 2.5mm Sqaure,  接孖蘇, 兩個插蘇都用盡13A,
你估會有咩後果?

TOP

一般2.5mm 平方電線   就當佢support 到20A,但因為ring circuit 所以個蘇位應該max 比到40A
咁我3000W,  ...
FT907 發表於 2025-11-12 14:13


一個蘇位14A, 咁你要確定其他ring蘇位用電無超額, 否則會經常跳制

TOP

如果用放射式佈線, 2.5mm Sqaure,  接孖蘇, 兩個插蘇都用盡13A,
你估會有咩後果? ...
FT907 發表於 2025-11-12 14:20


睇MCB, 如果20A就會條制, 至少要30AMCB.

TOP

一個蘇位14A, 咁你要確定其他ring蘇位用電無超額, 否則會經常跳制
boy168 發表於 2025-11-12 14:20



    呢個我肯定  唔會超過負荷.
因為成個廚房 ring circuit  只有雪櫃係長開, 其他用電多嘅嘢   只有個水煲, 電飯煲.(呢啲嘢唔會長開)
就算開曬, 都唔會過32A, 十幾年從未試過跳制

TOP

睇MCB, 如果20A就會條制, 至少要30AMCB.
boy168 發表於 2025-11-12 14:23



    咁我又當你MCB 有32A,
如果上述情況,   仲有咩後果呢?

TOP

咁我又當你MCB 有32A,
如果上述情況,   仲有咩後果呢?
FT907 發表於 2025-11-12 14:26


電線發熱囉