冇,只係話用呢D智能插座睇peak唔似有意義
skydreamer888 發表於 2024-4-16 19:39


DIY版講工程計數我吾知道有乜意思,相信大部分人只係要求能夠正常使用冇問題就OK了。

TOP

而家美的和格力等的OEM機的電子面板機全部有哂斷電保護,所以打開關開機係絕不會出火花嘅

TOP

感謝behappy、skydreamer888、ronan、teddybearhk幾位師兄惡補咗在下十幾年前嘅裝冷氣常識(雖然個post唔係我開),綜合幾位師兄所述獨立供電同裝曲架(任何機款)仲未過時(ronan),只係現代嘅大多數冷氣機"全部有哂斷電保護"(teddybearhk)所以唔使剪蘇,剪咗反而冇保養(behappy、skydreamer888),想知峰值電流衡量電路安唔安全可以睇說明書(skydreamer888)

TOP

本帖最後由 ronan 於 2024-4-16 22:27 編輯
感謝behappy、skydreamer888、ronan、teddybearhk幾位師兄惡補咗在下十幾年前嘅裝冷氣常識(雖然個post唔係 ...
Bluth_Lai 發表於 2024-4-16 20:58


都係果句,法例只係min. requirement ,我地做電氣設計除左要符合法例要求之外,仲要考慮好多因素

而我地做私人住宅樓電氣設計時,無論冷氣機細到得3/4 匹都好,一定唔會用built-in 的13A 插頭
只會用20A 燈曲+ FUSED CONNECTION UNIT ,呢個亦都同冷氣機有relay 作protection 完全無關係
而我地做PROJECT 主要用大牌子如大金, PANASONIC, TOSHIBA, GENERAL 等,未聽過SUPPLIER 話剪左13A 插頭會無左保養

TOP

住個兩種和諧式公屋

A 住咗18年最新嗰款係剪線入盒的
B 而家搬咗去30年前嘅和諧式公屋剪線入盒的

政府原 ...
HK2046 發表於 2024-4-16 16:18

2x年內既公屋係獨立一組線比冷氣的
再耐啲果啲就唔清楚

via HKEPC Reader for Android

TOP

我2匹定頻機都係用13A蘇頭都冇跳制
不過個蘇頭就用好小小嘅

TOP

2x年內既公屋係獨立一組線比冷氣的
再耐啲果啲就唔清楚

via HKEPC Reader for Android ...
alax 發表於 2024-4-16 23:09



    在下公屋幾年前換過電箱,個箱都有獨立制位留俾冷氣,估計其他舊樓齡公屋情況相同

TOP

幾部機用咗13A插座20多年都冇事,方便清潔

TOP

用插蘇係最安全最唔使專科跟進嘅用電方式
先排某電器出事原因居然係原裝插頭嘅保險絲(炮仗)唔合格引致高熱損毀

TOP

本帖最後由 Bluth_Lai 於 2024-4-17 11:36 編輯

接線蘇(肚臍蘇)原本設計俾15A或以上嘅電力裝置使用,既然現代冷氣機有斷電保護,開機時唔會有火花同電流峰值過高等問題。個人認為只要能夠證明冷氣機最大電流唔超過插頭使用標準(2.5匹或以下13A / 3匹-3.5匹 15A)及原廠建議使用情況下(廠方提供插頭+說明書列明),家用安裝(非商用)個人會建議使用原廠插頭(保養期內由代理負責),除非插頭有明顯品質問題或違背電工常識或守則。

冷氣機最大電流推算(以1匹3.5A計算,假設電流峰值為 I x 1.2):
2.5匹 x 3.5A x 1.2 = 10.5A
3.5匹 x 3.5A x 1.2 = 14.7A

(以上純屬個人意見,僅供參考,如有錯誤、更正或更好建議歡迎提出)

電流參考資料:
https://kknews.cc/zh-hk/home/gbmkpoe.html

TOP