因為沒有電力知識,想請教吓。
一個額定電壓220V,額定輸入功率2900W的大陸焗爐
換咗13A插頭
可以在20A蘇底, ...
kyk114 發表於 2025-11-3 23:22 
2900W/220 = 13.18A ,13A插座未必真係可以行得足13A ,就好似以前13A 插座去充電動車一樣,13A 插座的pin 位會燒。
而電燈公司declare 香港個電壓係220V +/- 6% (即206.8V-233.2V), 當電壓係206.8V, 電流是2900w/206.8=14.02A , 就算個13A 插座可以行足13A 都好,都會overload。
我地做住宅樓設計時會以下咁做:
Option A: 20A MCB -> 20A DP Switch -> 20A Connection Unit -> 焗爐
cable size = min. 2.5mm sq.
Option B: 20A MCB -> 20A DP Switch with flex outlet -> 焗爐
cable size = min. 2.5mm sq. |