本帖最後由 dls2046 於 2024-6-24 12:22 編輯
回覆  dls2046

老家都要換機,
只得亞囡一個人住,
佢都諗住換部分體冷暖機! ...
big_nature 發表於 2024-6-24 09:49


當時師傅話匹數可買大,唔係「夠」。特別係預咗長開。
因為會 full load 時只係剛開機果下(即係全屋所有嘢由 30度拉去 24度),到咗位只係「調節」上下幾度,一般唔會 full load(變頻優勢),匹數大快啲到位,調溫時段用電有限。部機唔駛長時間 full load 亦會襟用啲。加上一般電器效率最高時往往唔係最大輸出果時,所以 full load 傷機無著數。

你買機時可以同個師傅吹下水,睇下佢有無點我

TOP

本帖最後由 s84292 於 2024-6-24 04:58 編輯
當時師傅話匹數可買大,唔係「夠」。特別係預咗長開。
因為會 full load 時只係剛開機果下(即係全屋所有 ...
dls2046 發表於 2024-6-24 04:20


買大起機凍得快
然後可以長期低負載

but如果買太大又唔得,尤其係溫度如果開得比較高,有D變頻機去唔到咁低負載
多數買多1/3-1/2匹就夠

我都有D後悔個廳買得2匹,我長期開1個廚房同2廁所門+抽風
+部長期噴600W電的4090 電腦
天氣一熱到31+就長期FULL LOAD
房因我開門比貓出入,24度就200W左右
另一間唔開門25度都KEEP到80W一個鐘,真係好慳

重點係條溫度一條線咁平


附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

買大起機凍得快
然後可以長期低負載

but如果買太大又唔得,尤其係溫度如果開得比較高,有D變頻機去唔到 ...
s84292 發表於 2024-6-24 12:34


咩 apps (TP-link ?) ,幾正咁。

TOP

屋企有部3/4匹定頻窗口機. 開LOW 都要跑800-900W...係咪夠期換機?

TOP

當時師傅話匹數可買大,唔係「夠」。特別係預咗長開。
因為會 full load 時只係剛開機果下(即係全屋所有 ...
dls2046 發表於 2024-6-24 12:20

你大致係啱,不過要搞清楚點為之大同夠。我之前用一匹定頻,而家用3/4匹變頻,其實都係大。佢大部分時間都係行低功耗仲要都係有時要熄壓縮機,其實可以唔熄會更好,但佢最低功耗都有3xxW,所以點都要開開停停。

via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)

TOP

屋企有部3/4匹定頻窗口機. 開LOW 都要跑800-900W...係咪夠期換機?
bankband 發表於 2024-6-24 13:45


Low係風速定溫度, 風速調low電費會搵你笨.
換新機慳唔少電費.

TOP

咩 apps (TP-link ?) ,幾正咁。
behappy 發表於 2024-6-24 05:45


LG個apps

TOP

本帖最後由 s84292 於 2024-6-24 07:07 編輯
屋企有部3/4匹定頻窗口機. 開LOW 都要跑800-900W...係咪夠期換機?
bankband 發表於 2024-6-24 05:45


肯定要換啦,我2匹變頻200尺廳平均先1200W
房兩部3/4 變頻60尺左右 24度都係長期100-200W,仲要係最低風(怕風聲)
我買個款LG仲要得3級能源了,有幾款新機仲慳過我2-3成

3/4窗口機變頻好多都平過3000了,你咁大咬一年都慳返機價
仲要舒服同靜好多

不過有預算可以考慮買大少少到1匹,驚你係咪本身唔夠力導致長期load爆
當然都有可能係溫度 感應器壞左,唔識關

TOP

本帖最後由 s84292 於 2024-6-24 07:35 編輯
28度低濕度都唔會覺得熱, 但25度高濕係好辛苦
ddb493 發表於 2024-6-23 09:15


我公司有兩間課室壞冷氣,擺左4部大型冷水機(水的冷風機)

溫度顯示25度,但入到去係熱到飛起

TOP

本帖最後由 s84292 於 2024-6-24 07:36 編輯
我變頻分體一匹R32冷氣,開23度 靜音模式,已經熱醒過幾次,日頭出太陽東曬已經熱到出汗,較22度先叫好少少 ...
^.^ 發表於 2024-6-23 12:40


靜音模式(呢類模式就係以降低製冷量換靜音),個D差唔多完全冇風吹的模式
有冇開循環風扇先,個風唔大又冇風扇帶返D熱風上去,
部冷氣附近23度,你個人可以仲係27度架

一係就係個溫度感應器有問題,
我公司有部大金機就係咁~開18度先出22度風,廠黎換完就正常返

TOP