分享Synology 大機 NAS 簡單維修分享(非專業)多圖

本帖最後由 Jip仔 於 2021-11-29 09:50 編輯

分享Synology 大機 NAS 簡單維修分享(非專業)多圖

今次有部大機DS1819+
狀況喺通電無反應

無電第一時間就度吓 PSU
見到 Delta PSU 喺正常供電
但 -12V去到 -14V有點高
01-DS1819+psu.jpg

攞塊主板出來
02-DS1819+MB.jpg

度下各個電感
發現呢個12V電感與 GND通咗導致 PSU起了保護
03-DS1819+ShortCircuit.jpg

都喺用燒機大法去搵短路位置
04-DS1819+BurningPCB.jpg

摸到呢 PART發熱
05-DS1819+FindingCAP.jpg

加D助焊膏睇吓邊粒壞
縮細拆零件嘅範圍
06-DS1819+CAPpaste.jpg

見到開始溶化
就知道呢幾粒有問題
07-DS1819+CAPpasteMelting.jpg

拆到第三粒就搵到壞零件
08-DS1819+CircuitResume.jpg

焊番好零件洗埋光淨
09-DS1819+CAPre-bond.jpg

裝番好哂
着機 8 個HDD都有亮燈
10-DS1819+PowerON.jpg

裝好DSM
大功告成
11-DS1819-SI.jpg
12-DS1819+Volume.jpg

Good Job

TOP

勁呀,連助焊膏燒機大法都出埋

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

支持,部NAS又可以繼續服務,救回電器為環保出一分力[code][/code]

TOP

支持..多謝謝分享

TOP

勁. 多謝分享.

TOP

感謝樓主分享維修經驗。
請問壞咗個粒電容,你如何得知它的電容值?

TOP

樓主果然利害

TOP

回覆 8# likuen

呢D電容喺用嚟並聯在VCC與GND做濾波起穩定作用
所以數值可以參考附近電容嘅數值
或者憑經驗用0.1甚至唔補番對電路的影響都不大