接駁智能燈掣,係咪咁整?

本帖最後由 綠袖子 於 2024-10-1 23:04 編輯

小弟黎緊想換智能燈掣,打算用Aqara的S1E同Z1。我想係裝之前,整一個測試平台黎試下點樣連接Hub或Home assistant,但我本身無電工牌,亦無學過電力裝置,以下有幾個電路,我想問下係咪應該咁接駁?


圖一:如果我只係想著個S1E既掣面,係咪咁接駁然後插落牆就得?


圖二:我想裝多盞燈,用黎試開關,係咪咁接駁就得?


圖三:我想同時間試晒S1E同埋Z1兩個掣面,係咪咁樣接駁就得?

最後o個個掣無位接地線,而我整個平台都係用木板固定住,我應該將條接地線駁去邊?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

問得即係唔熟, 一般燈制蘇底係無中線, 比錢搵人攪啦.

TOP

回覆 2# kwliu

正式係會搵人搞,而家我只係整兩個dummy黎試訊號控制部份,所以先要自己整。

TOP

回覆  kwliu

正式係會搵人搞,而家我只係整兩個dummy黎試訊號控制部份,所以先要自己整。 ...
綠袖子 發表於 2024-10-2 11:49


試就無所謂, 另外地線無就唔接.

TOP

啲圖好靚
接法冇問題
水線接金屬殼(如果有) 燈都計

請問係咪三位燈制?  咩牌子要有L 線入?

TOP

請問係咪三位燈制?  咩牌子要有L 線入? ...
ken2004 發表於 2024-10-2 12:04


你係咪講錯要有N線入?

TOP

你係咪講錯要有N線入?
kwliu 發表於 2024-10-2 12:11


係喎,咁都錯得

TOP

首先你要知道,一般燈掣係唔會有青線,即係N線
另外你要諗下地線存在嘅目的,了解左就自然知道地線要點搞
所以你以上諗的野全部都唔成立了,唔使試唔使諗了

TOP

回覆 5# ken2004

Aqara S1E同埋Z1,用Z1可以唔駛駁N線,佢單火零火都得,但S1E就一定要有N線。

TOP

回覆 8# 2024HC

呢個唔係一般燈掣,一般燈掣我都無謂試。佢係智能燈掣,要有N線,我之後裝修會叫人拉埋,但而家我屋企無。

TOP