冷氣機不涼,只好自己磨故事!

本帖最後由 big_nature 於 2024-10-5 15:56 編輯

話說約2年前左右,家中部P記1.5匹冷氣有出風冇冷氣。
各師兄先前有講解過壞冷氣資料,推想應啟動電容出事多,
立即去新填地街買左1粒30uF冷氣啟動$60(SOK牌)
3.5uF風扇啟動$15 (Suabate)
(圖2)
原機電容係組合式1支過。
換左新真係搞番惦,咁又開心用左2年多。
前2~3個星期左右,覺得部冷氣冇乜冷氣出又唔凍,
心想唔通電容又出事,
換新電容後淘開野,買左松下啟動電容25人仔,大陸碧彩風扇啟動10人仔
都係做後備用。

但人懶一路都冇去換較好的松下電容。
今次懶惰都要郁下手,好辛苦拉部機拆落尼度下
冷氣電容29.47uF (衰減少少而已)風扇電容 1.7uF(得番50%)
郁手換左2粒新電容(29.76uF 3.528uF),部機又龍精虎猛勁涼,
雖然辛苦,可省左菏包又有滿足感。






附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

本帖最後由 alax 於 2024-10-2 15:30 編輯

似係風扇電容值低導致轉得慢出風細

話說淘寶有組合電容賣

via HKEPC Reader for Android

TOP

話說淘寶有組合電容賣
alax 發表於 2024-10-2 15:25


如果機入面夠位我會拆開兩粒, 唔洗辛苦搵啱組合, 壞一件換一件(出街急配都易啲).

TOP

回覆 2# alax

2樣都著,
只係風出唔夠冷!
以為係電容衰減影響到壓縮機,
原來係風扇電容出問題。

TOP

先前的組合電容:

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 big_nature 於 2024-10-2 15:46 編輯

回覆 3# kwliu

我依家都係用分2粒方式!
換埋今次,到時都應是換機時候了!
粒松下唔使坐冷板櫈啦!

TOP

本帖最後由 alax 於 2024-10-2 15:45 編輯
如果機入面夠位我會拆開兩粒, 唔洗辛苦搵啱組合, 壞一件換一件(出街急配都易啲). ...
kwliu 發表於 2024-10-2 15:29


頭先上淘寶望左下,30+3.5呢個組合的確比較難搵,
30+3, 30+4 同35+3.5就多的是,但30+3.5就唔覺有

via HKEPC Reader for Android

TOP

回覆 7# alax


   P記唔用番自己松下,
改用大陸東風電容,
真係害死好多機!

TOP

CHING好勁
之前部P記1.5匹又係出現一模一樣問題, 最後CALL左信興整左2個禮拜+2000大洋(啱啱過保, 原黎咩壓縮機保5年冇用的, 佢話真係淨保壓縮機, 其他都要俾錢), 睇番呢個POST, 原黎都係幾粒電容嘅事,代理食水深到呢....只能怪自己唔識整, 而家D電器真係勁唔COM用, 幾年貨仔就成日出問題,仲諗住P記貴D會好D, 點知一樣中伏

TOP

CHING好勁
之前部P記1.5匹又係出現一模一樣問題, 最後CALL左信興整左2個禮拜+2000大洋(啱啱過保, 原黎咩壓 ...
axeoil 發表於 2024-10-2 16:20

你果部係定頻機定變頻機先?

via HKEPC Reader for Android

TOP