水冷溫度問題

5900X + 4090

D5 1.2L/min> GPU 冷頭北極熊 > CPU Bykski CPU-RAY-MK-M> EK 360 >EK 360 厚

GPU同CPU都會出現 FULL LOAD 高溫現象, 但一停FULL LOAD 跌溫好快~
GPU 70~73度hotspot80~90度 >  約 5秒就可以降到 50幾度  閒置(33度)
CPU 玩NFS heat 可以升到80度  又係好快可降 50~60度  閒置(40~43度)
水溫41度最高 (室溫30度)

出現咩問題? 係咪散熱膏太厚?(MX4) 定冷頭問題?求指教

本帖最後由 arfatt 於 2022-11-29 12:54 編輯

回覆 1# royzer0

樓主水流計安裝在360厚冷排去泵/泵去gpu中間裝水流計?如1.2L/min水流量係回泵前係可以的。正常41c水溫gpu core full load 60c內,如水流量0.5L/min以下就要重新設計水道/換大水流量泵。下次拆cpu/gpu block 試Honeywell PTM 7950 SP相變膏,散熱效能強同好耐用。

TOP

咁你風流量夠唔夠先?
水溫41度你風扇開緊幾多% ?

TOP

本帖最後由 royzer0 於 2022-11-29 16:52 編輯
咁你風流量夠唔夠先?
水溫41度你風扇開緊幾多% ?
ckloop 發表於 2022-11-29 14:21



    風100% 用p12 pwm
流量計在流入泵前

我在意係閒置正常 ,但full load時溫度高過原裝風冷。
所以唔明邊度出事.諗緊會唔會支mx4 淘到假野???? , 打算買支ftx

TOP

降得快好正常,  但你gpu>60度就唔係太正常

TOP

本帖最後由 arfatt 於 2022-11-29 17:00 編輯
風100% 用p12 pwm
流量計在流入泵前

我在意係閒置正常 ,但full load時溫度高過原裝風冷。
所以唔 ...
royzer0 發表於 2022-11-29 16:51

如流入泵前有1.2L/min ,水流量係正常,至於散熱膏試Honeywell PTM 7950 SP 在極客溫控買比較穩陣,arctic p12 pwm吹厚冷排未必夠力,建議Phanteks T30/xpg vento Pro 120/利民TL B12吹冷排選風壓高比較好。

TOP

加冷排,兩個360係5夠,另外 D5 1.2l /min係有問題出現,冇理由噤少,check loop,可能有塞

TOP

加冷排,兩個360係5夠,另外 D5 1.2l /min係有問題出現,冇理由噤少,check loop,可能有塞 ...
可愛老坑 發表於 2022-11-29 17:14



    D5 65% 無開全速

2個冷排都唔夠????

TOP

本帖最後由 可愛老坑 於 2022-11-29 17:50 編輯

回覆 8# royzer0


    先開返full speed再試,因為4090比3090涼好多????因為我用360厚薄各1仲要加240,冇你呢個情況出現,試吓先啦

313438070_5943096135734748_3427170809430501185_n (2).jpg (125.1 KB)

313438070_5943096135734748_3427170809430501185_n (2).jpg

TOP

回覆  royzer0


    先開返full speed再試,因為4090比3090涼好多????因為我用360厚薄各1仲要加240,冇你 ...
可愛老坑 發表於 2022-11-29 17:29



   應該我買左MX4假野了~

我試左幾次支MX4 點上都係好高溫 , 跑AIDA64 GPU 上到80以上   hotspot 90~110
最後換左Alphacool 4090 冷頭 送既散熱膏 跑AIDA64 GPU 65~70 hotspot 80
Alphacool 支野寫oc subzero  唔知咩型號 , 有無人知佢係咩料

TOP