冷氣機窗台滲水

早排落雨冷氣機窗台滲水,喺窗台頂位置,有啲油漆撲起, 用手摸濕濕地,側面沒有,冷氣機窗台上面有石屎遮蓋,最大原因係窗框外牆膠老化還是冷氣窗台頂石屎損毀呢?





附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

本帖最後由 Tom_jerry 於 2024-12-4 06:43 編輯

石屎遮蓋防水層破損, 即要重鋪它頂面的紙皮石 公屋叫房署搞

TOP

石屎遮蓋防水層破損, 即要重鋪它頂面的紙皮石  公屋叫房署搞
Tom_jerry 發表於 2024-12-4 14:42

唔係公屋,管理處上嚟睇過,話窗邊外牆膠老化損毀,又話喺隔離單位樓上打斜望過我石屎窗台冇損毀,叫我搵鋁窗師傅維修,但係窗框側面又冇漏水,我都懷疑紙皮石損毀或者有裂縫?



(由 HKEPC Android 手機版 發出)

TOP

本帖最後由 Tom_jerry 於 2024-12-4 07:56 編輯
唔係公屋,管理處上嚟睇過,話,又話喺隔離單位樓上打斜望過我石屎窗台冇損毀,叫我搵 ...
ANWKLO 發表於 2024-12-4 07:45



    鋪紙皮石D手工咁差唔係公屋即居屋 管理處耍你 外牆係佢責任

  窗邊外牆膠老化損毀 如果係下邊就說得通 但頂位冇可能囉

TOP

叫物管做沖水測試咪隨口噏當秘笈

TOP

叫物管做沖水測試咪隨口噏當秘笈
Tom_jerry 發表於 2024-12-4 16:08

屋苑冇吊船,通常怎樣做沖水測試?

(由 HKEPC Android 手機版 發出)

TOP

本帖最後由 Tom_jerry 於 2024-12-4 10:43 編輯
屋苑冇吊船,通常怎樣做沖水測試?

(由 HKEPC Android 手機版 發出)
ANWKLO 發表於 2024-12-4 10:15

搵水喉噴配噴頭

TOP

睇鋁窗手工似係曾經換過,估計之前拆窗時防水已損毁,但冇修補或更換便裝上窗框,天花修補痕跡應該同滲水有關

TOP

本帖最後由 Tom_jerry 於 2024-12-4 10:50 編輯
睇鋁窗手工似係曾經換過,估計之前拆窗時防水已損毁,但冇修補或更換便裝上窗框,天花修補痕跡應該同滲水有 ...
Bluth_Lai 發表於 2024-12-4 10:45

果個位正常雨水係淋唔到除非係打颱風

TOP

搵水喉噴配噴頭
Tom_jerry 發表於 2024-12-4 18:42

搵管理處做?
自己有電動水喉噴槍, 窗框可能噴到,冷氣機石屎窗台頂自己噴唔到.

(由 HKEPC Android 手機版 發出)

TOP