儲水式電熱水爐忽冷忽熱

請問如果沖涼時屋企有人廚房開水D 水就會變熱,關水就變返正常係咩原因? 隔離屋開水都會咁,之前個爐好似冇呢個問題,之從幾年前個爐滴水換新爐同加左個減壓減閥之後就咁,最近個爐又滴水想換新, 請問忽冷忽熱既問題係爐既問題定係減壓閥既問題? thanks

via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F)

水流量突然改變, 舊式熱水爐, 唔識自動控制火力的,
有恒溫嘅爐, 應該控掣水溫會穩定D

TOP

搶水,
水過水錶入屋後,
得4分喉水供應,
同時開兩個位用多水就會搶水用.

TOP

水流量突然改變, 舊式熱水爐, 唔識自動控制火力的,
有恒溫嘅爐, 應該控掣水溫會穩定D ...
1個閒人 發表於 2024-12-12 11:39

請問係咪即係換個恆溫既儲水式爐就解決到?唔關減壓閥事嗎?

via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F)

TOP

請問如果沖涼時屋企有人廚房開水D 水就會變熱,關水就變返正常係咩原因? 隔離屋開水都會咁,之前個爐好似 ...
E.K. 發表於 2024-12-12 11:30


https://www.hk01.com/%E6%95%B8%E ... 6%E5%88%86%E9%90%98

TOP

好正常物理現象

儲水式 d 水好熱, 要溝凍水來用, 廚房開(凍)水, 咁廁所花灑凍水咪出少左囉, 溝的凍水少左, 結果花灑出水水溫咪變高

TOP

請問係咪即係換個恆溫既儲水式爐就解決到?唔關減壓閥事嗎?

via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F) ...
E.K. 發表於 2024-12-12 11:44



你搵到咪得

TOP

本帖最後由 1個閒人 於 2024-12-12 04:28 編輯
請問係咪即係換個恆溫既儲水式爐就解決到?唔關減壓閥事嗎?

via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F) ...
E.K. 發表於 2024-12-12 03:44



    有恒溫儲水電熱爐, 難搵D啦....
搜尋字眼[儲⽔式電熱⽔爐,配備⾃動恆溫與超溫斷路功能],
至於好唔好用, 我用煤氣熱水爐, 答你唔到

TOP

我用高壓式儲水爐+衡温花灑龍頭就解決了。
衡温花灑龍頭可以在一秒內平衡冷熱水比例從而衡温

TOP

雖然有個爐
但個爐入面 D 水要流出黎都係靠水壓
個問題係點解水壓改變會令到配水量 (熱+冷) 改變
呢個問題唔知要問裝修佬定係問物理博士

TOP