[操作疑難] AC Relay 可唔可以俾 DC 用?

照計原理都只係 on / off,
但佢又無寫 DC,
又聽講話 DC 需要滅弧…

20171023_225709.jpg

張相上面唔系寫得好清楚啦咩??
用5V DC控制嘛,點解會話系AC??而且電路系用光耦隔離的,點用AC控制啊

TOP

照計原理都只係 on / off,
但佢又無寫 DC,
又聽講話 DC 需要滅弧…
ghostkcleung 發表於 2017-10-23 23:03



    DC 5V係比電個relay開關用,你用來開關DC都可以,唔可以大過15A,detail 睇返tech spec

TOP

Thanks.

咁其實 Relay 有無嚴格地分 DC / AC ?

TOP

本帖最後由 Charcoal99 於 2017-10-24 13:03 編輯

Relay 表面Size有限, 不可能把所有資料列出來, 只能列重點, 所以要看Spec.
http://www.futurlec.com/Relays/JQC-3FF-05.shtml

這個Relay的Contact Rating(電阻性負載) 是 10A 277VAC/28VDC, 開關端在DC負載下只能保證 10A/28V。
至於為何在DC場合大幅下降至只得28V, 這是由於開關接合點的抗氧化/碳化合金物料成份
(這例是AgSnO2/AgCdO) 長期使用在固定電場下會出現物料成份極化電轉移,
由電極一方單向轉移至令一方而縮短Relay開關壽命之緣故, 而AC 會恆常改變電場/電流的方向。

在大於28V DC下保證不了Spec 內的 1千萬次機械耐用 及 10萬次7A/250VAC 5萬次 10A/250VAC
之電氣耐用數據。

高DC負載電壓Relay 的接合點物料成份會不一樣。

Relay 開關的測試都在電阻性負載(Resistive Load)下進行,而在電感性負載(如馬達/索掣)下進行開關,
由於開關離合 Back EMF 的產生會出現很大的瞬間電壓差, 造成 Relay 刀片間放電起電弧 (火花)
這都會降低Relay 開關接合點的壽命(氧化/碳化 或 降低熔點而接點熔合做成黐刀)
加上滅弧器 (RC Snubber) 可以保護Relay 及降低電磁干擾, 滅弧器內的電容可以吸收這脈沖,
抑制電壓之瞬間昇起, 平衡感性負載的電感而使負載變為接近電阻性負載,而電阻則起了限流的作用。

TOP

好詳細,學到嘢。

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

我覺得粒4腳係 全波整流 喎!點會睇到係『光耦隔離』!?
Joe_Black 發表於 2017-10-24 14:24


你覺得系就系吧

TOP

TOP