什麼情況之下會聽到個泵轉緊 , 但D水一點都沒有泵出去 ?

救命 , 攪左成晚 , 出入水位全對 , 同一套用緊沒事 , 因為要拆起一張卡唔玩CF同要清下D頭 ,
拆開睇塞左有一半, 洗清曬順手加多兩個頭FOR 底板 , 點知全部駁過曬之後 , 淨開泵時只有轉動聲 ,
水箱D水一D動靜都冇......以為個DDC壞 , 拆開試轉得好正常夠力 , 裝反入去都係咁 , 睇過曬D 水出入位駁法唔覺有問題 , 但就係水箱D水唔去 , 個水箱CHECK過正常 ..........

無裝水流計睇水?

TOP

回復 2 #seed00

唔好講水流計先....D標準野我有裝 , 依家係D水停住在水箱度唔泵出去 , 而隻泵單獨拿出來check係正常會轉的

via HKEPC Reader for Android

TOP

回覆 3# netmen


    泵蓋會唔會裝錯,壓住個泵藍色個舊

TOP

用統蒸餾水定用染色水
我試過落太多染色劑搞到其中一個冷頭塞住左
搞到d水流唔到

TOP

.......又看左一大餐先攪到 , 未知咩原因 , 480同140排全部水放乾曬先得 , 可能一直都每個排用快拆頭獨立連接 , 一直滿水D壓力你頂我頂變左流動唔起

TOP

微水道塞左
快d拆loop清block,唔係d水咇出黎就喊都無謂

via HKEPC Reader for Android

TOP

拆泵看看~我估傘葉塞左

TOP