新裝13A制面開關有火花

個制面係施耐德,只係插個65W PD火牛差電話,有3個制面都係咁,係咪換咗佢安全啲?

TOP

樓煮發現新大陸?

TOP

樓煮發現新大陸?
Miipp 發表於 2025-9-21 09:59

真係未見過

TOP

lyjhf2006 發表於 2025-9-21 09:46

係個13A面板開關有火花,唔係個火牛有火花

TOP

火牛設計問題。

TOP

回覆 5# 一男子

你唔用火牛,直接開關有火花?

TOP

買左大陸山寨貨
我買香港行賣冇問題

TOP

回覆  一男子

你唔用火牛,直接開關有火花?
lyjhf2006 發表於 2025-9-21 14:52

望落去係

TOP

SMPS(Switch Mode Power Supply)通病。火牛無額外保護 I/P stage,通電的一瞬間,係會扯好大電流,向火牛內的大電容充電。

問題不在於當刻火牛 O/P 有無駁 Load,而係火牛內的大電容本來無電,一接上 AC 220V 就會先向大電容充電,雖然只係極短暫的充電時間,但會扯好大電流,因而出現爆火花的情況。

TOP