20A蘇底,裝了13A蘇面,可以安全使用2900W的電器嗎?

因為沒有電力知識,想請教吓。
一個額定電壓220V,額定輸入功率2900W的大陸焗爐
換咗13A插頭
可以在20A蘇底,安全使用嗎?
個插頭會過熱,插頭內的13A FUSE會燒嗎?
謝謝

既然換,做乜換『13A插頭』?
直接換個 20A 接線蘇 (肚臍蘇)。反正個焗爐都唔會周圍搬嚟搬去。

13A 插頭要供電 2900W,點計都會燒fuse。有電牌更加唔會建議啲犯法/違規方法俾你。

TOP

回覆 2# Ian_Seabourne
咁大功率用插蘇太危險

TOP

點計都會燒fuse...
Ian_Seabourne 發表於 2025-11-3 23:47


技術上未必, 睇返fuse spec trip curve超少少N個鐘都唔會燒.

TOP

220v*13a=2860w
2900w 就比較勉強,但 2900w 電器多數都跑唔滿2900w
照道理係用到,但 13a 插頭嘅線多數冇咁粗,跑大電池會熱 (插頭&線)。 長期用唔太合適
插座就要睇你入睇條線有幾粗
如果長期固定用好似冷氣機咁駁入去條線簡單啲
應規就冇16a插頭,但其他國家有。不過要 check 清楚

via HKEPC IRF 5.1.14 - Android(5.1.2)

TOP

20A 蘇底  ←什么東西來?

via HKEPC Reader for Android

TOP

tsunheimat2 發表於 2025-11-4 14:43


乜電線係插頭連埋, 而唔係用電器本身咩? 插座後面接電箱的線, 就更加預大電流, 起碼都要 20A, 甚至 32A 啦(跟返電箱跳掣 rating).

TOP

20A 蘇底  ←什么東西來?

via HKEPC Reader for Android
behappy 發表於 2025-11-4 14:50


即係電箱拉一條由 20A MCB 管既線出黎一個盒, 面板多數係接線肚臍/15A插腳 ...

TOP

回覆 7# chpyeung

插座後面電線冇問題
但插頭入面 (由電器到插頭) 有限制,太粗嘅電線根本插唔入去 bs1363 插頭 (插頭內部)。而且考慮到自己整可能值得冇咁好。
雖然影響唔大,但可以換大啲更好

via HKEPC IRF 5.1.14 - Android(5.1.2)

TOP

即係電箱拉一條由 20A MCB 管既線出黎一個盒, 面板多數係接線肚臍/15A插腳 ... ...
funkilove 發表於 2025-11-4 15:16


13A 插座, 13A蘇底, 肚臍蘇, Fuse蘇 都聽過。

TOP