本帖最後由 pbodq 於 2022-8-7 18:35 編輯
d主要用電裝置, 習慣年檢, 隻勁量470R-12牛行左5年, 對上一次檢查係1.5年前
一打開有兩粒濾波液態電容爆左,簡單更換後,上電測試無事就接落底板想update BIOS。
塊死人Asrock J3455 (無錯, 就係死人Intel, 整系列clock有bug, 要Synology焊粒電阻果款 ; 當然Asrock有新version但我享用唔到售後服務)一直有一個供電bug (應該話係Intel新功能但佢implement得衰), 聲稱自己當年全球第一間廠搶先implement ErP/EuP電源要求認證的板....我呢d十年的牛當然享受唔到。reset時, 塊板會好奇怪, 每次save CMOS, 老火牛會當佢釋出 power off signal, +12v +5v斷電, 試左幾隻舊牛都係咁。
呢個問題知道左幾年, 但部NAS長開, 最多咪改動一兩次CMOS, 煩極有限。但好衰唔衰今次 update BIOS, 忘了所有舊config, EFI legacy ROM果頁填錯晒 結果試左十幾個values組合(佢本說明書寫得唔清楚), 10分鐘內前前後後reboot左廿次都有。隻牛就再無電了
再打開隻牛, 認真望望, 出事了, 太乾淨, 之前都覺得奇怪, 無乜塵。原來把風扇在這一年幾裡基乎無轉動過 篤一篤, 電機軸承有點移位, d油乾乾地, 有點阻力篤唔郁, 拿拿林補返d 250度電機油落去, 順晒。
成年幾, 塊板熱到黃晒, 難怪上個月摸落去咁興, 我以為壞冷氣, 不過算係咁, 仲頂到咁耐
又係呢種200v串聯分壓設計, 仲要得85度 , 不過貪佢有680uf, 度過又無乜事。基本上成個高壓區連子板塊都好ok, 散唔到熱只集中在整流低壓區
剛發現, 5VSB出得3v, 花左唔少時間排查是否跟低壓區有負載短路有關, 最後斷開晒負載都係得個吉。望清楚電路, 原來來源供電係串聯著兩粒已串聯的85度水桶....之前拆出來度過容值踩margin -18%, 想孤寒d用多一年都唔得....隻牛煲過後,應該都內阻大, 怪不知網上有d人話直接換水桶解決(但又唔解釋原因), 等淘新零件
拆拆拆, 成條路打橫黑晒, 拆得出來的, 度數跟datasheet的比, 走晒樣, 堆涤綸電容由翠綠色變晒做黑豆 大部分晶體管都要換。4粒液態電容遠離發熱區, 無事可重用。留一點液態有好處, 日後能測知會不會又散唔到熱 (條自熄管都黑晒, 我想換, 最直接的監測工具,但老闆話零售最少買10米, RMB8, 只好放棄 )
右邊啡色是厚厚的絕緣膠, 至於係咪變左色就唔知, 正面PCB係無變色
初時拔電測+3.3v及+5v, 蜂鳴器響, 以為短路燒左好多野。追完線路先知呢隻衰牛分別用了10R及50R 閉路, 嚇餐死 , 因為我另外兩隻舊牛唔係咁樣(GTR同Antec )
+12v有兩粒電阻猜唔到阻值 遲d再搞, 量就15R, 但我唔信, 等通電換粒大R再試
其實有無邊隻牛有得監察風扇轉速? 越嘈越好, 可以讓我知道佢運作緊
拆左十幾粒, 未拆晒, 就到支雞著火.... 唯有以雞修雞
===========
搞著隻簡單的GTR ATX-200S先(現在腦場仲有賣緊, 小心炸彈 ), 單純換caps無特別。2015年出產, 7x24半封閉空間煲左6年, 90W熱到貼紙都黑, 連自家ITX機箱, 特別尺寸的牛, 無規格能取代, 所以必修。
水桶微凸, 容值一樣, 唔平排比較係睇唔出。唔小心落坑淘左粒假的Rubycon(因事後見到有店話"仿製")。個殼太逼, 太難散熱, 太近熱源, 一把風扇揚程唔夠, 過一兩年後遲早又爆過... 頂著先
換完, 電壓很穩定, 煲機無再reboot。無視波器就算了, 簡單跑了相同應用軟件。
==========
隻7x24跑左十幾年的Antec Earthwatts EA-380牛....等隻勁量牛修好後, 對換再搞 |