[操作疑難] 冷氣機滴水..分體機

大新分體式
突然漏水
如圖1


圖2 k 大廈去水位


水係膠喉流水出黎,原本接去邊我吾知
係未有配件吾見左都吾太知

係未接返去圖一藍圈位置..水就沿個機框去返中間到出水去返大廈去水位??

就咁睇把條喉拉長少少伸去底盤度就不會漏水,而家不明原因縮短了

TOP

本帖最後由 liyee 於 2026-5-31 14:53 編輯
大新分體式
突然漏水
如圖1


圖2 k 大廈去水位


水係膠喉流水出黎,原本接去邊我吾知
係未有配件吾見左 ...
jc917 發表於 2026-5-30 01:29

你本身机個底盤條喉駁去大廈排水管有冇漏水?
如果冇漏就正常。




你講漏水嗰條喉,應該係第二部機。跌咗你指個位置?



via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回覆 3# liyee


    係個條膠喉流水 而條膠喉係室內機出去的
     應吾係其他機

TOP

本帖最後由 jc917 於 2026-6-1 10:25 編輯

回覆 2# teddybearhk


     謝謝 我都係咁諗
     只係吾知㡳未就咁駁去室外機的框就得,有導水去中間個出水位,先上黎問下有無經驗

TOP

如果條斷喉真係比分體機用,建議由室內附近位剪開,接一條新的出室外,不過麻煩又要再包保温

TOP

你窗口什麼環境?隻手可唔可以伸出去?

原本條喉應該吹跌咗出嚟,放返入去盤入面,搵嘢固定佢啦……



via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

見自己搵人裝既有 d 歪
但再望下人地
其實己經唔算求其
因為一定有人求其過你

TOP

回覆 7# liyee


    要界隔離玻璃窗,順便清潔再補返玻璃膠。拆下就可以伸手去整。

  補多幅相先


呢個係室內機駁出去的2條"喉",下邊個條就係去水,而家就係個條流水啦。

TOP

回覆  liyee


    要界隔離玻璃窗,順便清潔再補返玻璃膠。拆下就可以伸手去整。

  補多幅相先


呢個係 ...
jc917 發表於 2026-6-1 10:22


照你意思做啦……

眼見呢塊玻璃就唔好搞喇,分分鐘爆

TOP