作者: kyk114 時間: 2025-11-3 23:22 標題: 20A蘇底,裝了13A蘇面,可以安全使用2900W的電器嗎?
因為沒有電力知識,想請教吓。
一個額定電壓220V,額定輸入功率2900W的大陸焗爐
換咗13A插頭
可以在20A蘇底,安全使用嗎?
個插頭會過熱,插頭內的13A FUSE會燒嗎?
謝謝
作者: Ian_Seabourne 時間: 2025-11-3 23:47
既然換,做乜換『13A插頭』?
直接換個 20A 接線蘇 (肚臍蘇)。反正個焗爐都唔會周圍搬嚟搬去。

13A 插頭要供電 2900W,點計都會燒fuse。有電牌更加唔會建議啲犯法/違規方法俾你。
作者: kbpaul 時間: 2025-11-4 03:47
回覆 2# Ian_Seabourne
咁大功率用插蘇太危險
作者: kwliu 時間: 2025-11-4 09:07
技術上未必, 睇返fuse spec trip curve超少少N個鐘都唔會燒.
作者: tsunheimat2 時間: 2025-11-4 14:43
220v*13a=2860w
2900w 就比較勉強,但 2900w 電器多數都跑唔滿2900w
照道理係用到,但 13a 插頭嘅線多數冇咁粗,跑大電池會熱 (插頭&線)。 長期用唔太合適
插座就要睇你入睇條線有幾粗
如果長期固定用好似冷氣機咁駁入去條線簡單啲
應規就冇16a插頭,但其他國家有。不過要 check 清楚
via HKEPC IRF 5.1.14 - Android(5.1.2)
作者: behappy 時間: 2025-11-4 14:50
20A 蘇底 ←什么東西來?
via HKEPC Reader for Android
作者: chpyeung 時間: 2025-11-4 15:02
220v*13a=2860w
2900w 就比較勉強,但 2900w 電器多數都跑唔滿2900w
照道理係用到,但 13a 插頭嘅線多數冇咁粗,跑大電池會熱 (插頭&線)。 長期用唔太合適
插座就要睇你入睇條線有幾粗
如果長期固定用好似冷氣機咁駁入去條線簡單啲
應規就冇16a插頭,但其他國家有。不過要 check 清楚
tsunheimat2 發表於 2025-11-4 14:43
乜電線係插頭連埋, 而唔係用電器本身咩? 插座後面接電箱的線, 就更加預大電流, 起碼都要 20A, 甚至 32A 啦(跟返電箱跳掣 rating).
作者: funkilove 時間: 2025-11-4 15:16
即係電箱拉一條由 20A MCB 管既線出黎一個盒, 面板多數係接線肚臍/15A插腳 ...
作者: tsunheimat2 時間: 2025-11-4 15:21
回覆 7# chpyeung
插座後面電線冇問題
但插頭入面 (由電器到插頭) 有限制,太粗嘅電線根本插唔入去 bs1363 插頭 (插頭內部)。而且考慮到自己整可能值得冇咁好。
雖然影響唔大,但可以換大啲更好
via HKEPC IRF 5.1.14 - Android(5.1.2)
作者: behappy 時間: 2025-11-4 15:43
13A 插座, 13A蘇底, 肚臍蘇, Fuse蘇 都聽過。
作者: kwliu 時間: 2025-11-4 16:03
本帖最後由 kwliu 於 2025-11-4 16:28 編輯
20A蘇底/13A蘇底都未聽過, 個底只係一個盒, 睇條線有幾粗係邊個MCB分出嚟有無手拖手.
Edit:
樓主話:
20A蘇底,裝了13A蘇面
好令人confuse

作者: s84292 時間: 2025-11-4 16:05
本帖最後由 s84292 於 2025-11-4 08:17 編輯
13A 2900W冇問題,只係好極限
原生13A 頭都好多都係將最大額寫2900W (當然亦同電壓有關)
好多13A智能插座都係寫到2900W 230V

我唔擔心佢13A會燒,我擔心隻大陸爐自己燒起黎
當然如果係大牌子都冇咩好驚
最近睇左D 內地手機充電器,10-30蚊果D 假華為充電器
150W實際只行到30W,用料只可以堅持到12-15W,但佢會強行谷35-40W協議
波紋好似過山車咁(6.X V起伏)
然後外殼最高溫度高達78度,有D仲冇斷電機制
怕你買到假爐,到時候燒全屋
作者: funkilove 時間: 2025-11-4 16:10
大陸賣既電器點會用 BS 規插頭 ?!
作者: Bluth_Lai 時間: 2025-11-4 16:40
本帖最後由 Bluth_Lai 於 2025-11-4 16:41 編輯
可以用BS 546 15A圓腳插頭同圓腳插座,能夠應付3200W或以下電器,但要留意電線能否承受

https://electrichk.com/product/marble-15a%E6%8F%92%E5%BA%A7/
作者: 馬洛耶夫 時間: 2025-11-4 23:05
本帖最後由 馬洛耶夫 於 2025-11-4 23:06 編輯
2900W/220 = 13.18A ,13A插座未必真係可以行得足13A ,就好似以前13A 插座去充電動車一樣,13A 插座的pin 位會燒。
而電燈公司declare 香港個電壓係220V +/- 6% (即206.8V-233.2V), 當電壓係206.8V, 電流是2900w/206.8=14.02A , 就算個13A 插座可以行足13A 都好,都會overload。
我地做住宅樓設計時會以下咁做:
Option A: 20A MCB -> 20A DP Switch -> 20A Connection Unit -> 焗爐
cable size = min. 2.5mm sq.
Option B: 20A MCB -> 20A DP Switch with flex outlet -> 焗爐
cable size = min. 2.5mm sq.
作者: kyk114 時間: 2025-11-6 13:07
回覆 11# kwliu
係電箱拉20A線,但用咗13A插底,電本電器2800W左右,諗住換13A蘇頭,自己做得到,第日換機都方便啲。
但依家部機同系列個新款,多咗幾十W,去到2900W,咁就驚16A換13A蘇頭會有危險啫
作者: kyk114 時間: 2025-11-6 13:08
回覆 14# Bluth_Lai
還有這種蘇面和插頭嗎?
作者: kyk114 時間: 2025-11-6 13:09
回覆 14# Bluth_Lai
謝謝
作者: kyk114 時間: 2025-11-6 13:12
回覆 15# 馬洛耶夫
謝謝。
係電箱拉20A線,但用咗13A插底,原本電器2800W左右,諗住換13A蘇頭,自己做得到,第日換機都方便啲。
但依家部機同系列個新款,多咗幾十W,去到2900W,咁就驚16A換13A蘇頭會有危險啫
咁係建議換番15A插座是最簡單安全嗎?
還是要像冷氣咁,直接駁電線入插座(不過呢方法自己處理不到,第日換機又要搵電工)?
作者: 馬洛耶夫 時間: 2025-11-6 20:57
本帖最後由 馬洛耶夫 於 2025-11-6 20:59 編輯
>>係電箱拉20A線,但用咗13A插底,原本電器2800W左右,諗住換13A蘇頭
20A MCB + RCCB/RCBO +2.5mm sq cable 拖一個bs 1363 的13A 插座係唔會有問題。
但根據電力條例,電力裝置的安裝, 改動等要搵註冊電力工程人員去進行。
>>咁係建議換番15A插座是最簡單安全嗎?
如果師兄件電器係非固定裝置,咁用15A 插座會比較方便,即用16a mcb + rccb/rcbo +2.5mm sq cable +15a socket outlet,但今時今日搵個15A socket outlet 都唔係咁易。
作者: Bluth_Lai 時間: 2025-11-6 22:41
如果證實電路能夠承受20A電流,個人會更建議直接轉用肚臍蘇。一方面能確保電路安全,另一方面將來轉用其他焗爐均能使用蘇底,而且喺香港買焗爐時通常會包安裝,故只需付一次肚臍蘇安裝費便可
作者: kyk114 時間: 2025-11-6 23:35
回覆 21# Bluth_Lai
謝謝
作者: kyk114 時間: 2025-11-6 23:37
回覆 20# 馬洛耶夫
謝謝
作者: chpyeung 時間: 2025-11-7 14:25
回覆 chpyeung
插座後面電線冇問題
但插頭入面 (由電器到插頭) 有限制,太粗嘅電線根本插唔入去 bs1363 插頭 (插頭內部)。而且考慮到自己整可能值得冇咁好。
雖然影響唔大,但可以換大啲更好
tsunheimat2 發表於 2025-11-4 15:21
太粗? 佢 2900W 的大陸電器原裝跟大陸16A 大扁腳的電線會粗到插唔入 BS1363 的線窿? 大陸電器你驚佢偷工減料俾條幼線你好過啦.
作者: ronan 時間: 2025-11-8 12:14
唔一定爭唔落, BS1363 的插頭如mk 和古河都可以爭好粗的線, hifi 友一定知xdxdxd
[attach]2503978[/attach]
[attach]2503979[/attach]
作者: FT907 時間: 2025-11-11 15:55
我3000W 單相即熱式熱水爐, 簪入20A 曲架裏面 (Ring circuit ) 用咗十幾年都冇事.
不過我用水時間短 佢用焗爐 時間比較長啲 係有風險
作者: chpyeung 時間: 2025-11-12 10:05
我3000W 單相即熱式熱水爐, 簪入20A 曲架裏面 (Ring circuit ) 用咗十幾年都冇事.
不過我用水時間短 佢用焗爐 時間比較長啲 係有風險
FT907 發表於 2025-11-11 15:55
3000W 計返都冇20A, 就算你長用都冇問題啦.
作者: FT907 時間: 2025-11-12 11:29
但本身嗰個位係 13A 孖蘇, 我只係改咗20A cooker制, 驚電線頂唔順啫,
不過行ring circuit 冇問題嘅
作者: chpyeung 時間: 2025-11-12 12:16
你都識得講本身係 13A "孖"蘇. 即係後面條電線起碼都要 support 26A (實際應是 30/32A), 你換個 20A cooker 掣一定卓卓有餘.
作者: funkilove 時間: 2025-11-12 13:46
好多人有誤解, 13A 雙位蘇底其實最大加埋都係只支援 13A ...
作者: antonyhk 時間: 2025-11-12 13:47
我2年前裝修,買咗部小米P1蒸焗爐 (58L),最高用電3200W,說明書上寫到明:
"請單獨使用額定電流16A以上的帶接地線插座,以免引起火災等危險。"
作者: boy168 時間: 2025-11-12 14:04
本帖最後由 boy168 於 2025-11-12 14:06 編輯
"13A 雙位蘇底其實最大加埋都係只支援 13A " , 似乎呢個至係誤解.
13A蘇底應該係最大13A. 唔理是否2位或3位, 行ring最大支援都要睇番MCB.
20A 接線座應該要獨立拉線, 唔行ring.
作者: FT907 時間: 2025-11-12 14:13
你都識得講本身係 13A "孖"蘇. 即係後面條電線起碼都要 support 26A (實際應是 30/32A), 你換個 20A cook ...
chpyeung 發表於 2025-11-12 12:16
一般2.5mm 平方電線 就當佢support 到20A,但因為ring circuit 所以個蘇位應該max 比到40A
咁我3000W, 大概都係14A,
所以應該安全, 我計過數先夠膽装落去,
作者: FT907 時間: 2025-11-12 14:17
同意 20A 接線座應該要獨立拉線, 唔行ring.
呢個亦都係電例規定.
戴咗頭盔先 我做法係 夾硬嚟嘅 不過係安全情況之下.
裏面條電線都係2.5 mm square, 理論上應該頂到20A, 我個熱水爐3000W, 理論上都應該得14A, 應該安全
作者: FT907 時間: 2025-11-12 14:20
如果用放射式佈線, 2.5mm Sqaure, 接孖蘇, 兩個插蘇都用盡13A,
你估會有咩後果?
作者: boy168 時間: 2025-11-12 14:20
一般2.5mm 平方電線 就當佢support 到20A,但因為ring circuit 所以個蘇位應該max 比到40A
咁我3000W, ...
FT907 發表於 2025-11-12 14:13
一個蘇位14A, 咁你要確定其他ring蘇位用電無超額, 否則會經常跳制
作者: boy168 時間: 2025-11-12 14:23
睇MCB, 如果20A就會條制, 至少要30AMCB.
作者: FT907 時間: 2025-11-12 14:23
呢個我肯定 唔會超過負荷.
因為成個廚房 ring circuit 只有雪櫃係長開, 其他用電多嘅嘢 只有個水煲, 電飯煲.(呢啲嘢唔會長開)
就算開曬, 都唔會過32A, 十幾年從未試過跳制
作者: FT907 時間: 2025-11-12 14:26
咁我又當你MCB 有32A,
如果上述情況, 仲有咩後果呢?
作者: boy168 時間: 2025-11-12 14:31
電線發熱囉
作者: FT907 時間: 2025-11-12 15:07
中重點, 所以就算係孖蘇 都唔好兩個都用到最盡. 話就話每一個都可以承受到13A ,
但條電線唔得㗎嘛.
作者: boy168 時間: 2025-11-12 15:20
之所以要行ring囉
作者: 馬洛耶夫 時間: 2025-11-12 19:53
concept 完全錯
假設一個13A twin socket outlet 係用一條20A mcb 作protection ,雖然同時間係插兩個13A 插頭,但最多只比到20A, 不是13A。
如果一個13A twin socket outlet 係用一條32A mcb 作protection , 同時間插兩個13A 插頭,咁可以比足13A X 2 =26A < 32A
作者: 馬洛耶夫 時間: 2025-11-12 20:01
本帖最後由 馬洛耶夫 於 2025-11-12 20:03 編輯
如果用一條20A mcb + 2.5mm sq cable 拖兩個13A 插頭
當呢兩個13A 插頭行盡13A 時,即係行緊26A ,因為overload occurs,20A 的mcb 就會跳制去protect 條2.5mm sq. cable (不是protect 個load)。
睇返CoP ,2.5mm sq 起行conduit 的情況下可以行到24A>20A mcb (neglect ambient temperature, grouping factor 等factors)
[attach]2504524[/attach]
作者: 馬洛耶夫 時間: 2025-11-12 20:06
如果mcb 由20A 改為32A,cable size 要改用2 x 2.5mm sq or 1x4xmm sq
因為mcb 係protect cable (即Iz <= In)
Iz = current carrying capacity (A)
In = rating of protective device (A)
作者: kyk114 時間: 2025-11-14 00:08
回覆 43# 馬洛耶夫
咁我要問清楚電工師傅先。謝謝各位