作者: 綠袖子 時間: 2024-10-1 23:03 標題: 接駁智能燈掣,係咪咁整?
本帖最後由 綠袖子 於 2024-10-1 23:04 編輯
小弟黎緊想換智能燈掣,打算用Aqara的S1E同Z1。我想係裝之前,整一個測試平台黎試下點樣連接Hub或Home assistant,但我本身無電工牌,亦無學過電力裝置,以下有幾個電路,我想問下係咪應該咁接駁?
[attach]2445172[/attach]
圖一:如果我只係想著個S1E既掣面,係咪咁接駁然後插落牆就得?
[attach]2445173[/attach]
圖二:我想裝多盞燈,用黎試開關,係咪咁接駁就得?
[attach]2445174[/attach]
圖三:我想同時間試晒S1E同埋Z1兩個掣面,係咪咁樣接駁就得?
最後o個個掣無位接地線,而我整個平台都係用木板固定住,我應該將條接地線駁去邊?
作者: kwliu 時間: 2024-10-2 10:36
問得即係唔熟, 一般燈制蘇底係無中線, 比錢搵人攪啦.
作者: 綠袖子 時間: 2024-10-2 11:49
回覆 2# kwliu
正式係會搵人搞,而家我只係整兩個dummy黎試訊號控制部份,所以先要自己整。
作者: kwliu 時間: 2024-10-2 11:55
試就無所謂, 另外地線無就唔接.
作者: ken2004 時間: 2024-10-2 12:04
啲圖好靚
接法冇問題
水線接金屬殼(如果有) 燈都計
請問係咪三位燈制? 咩牌子要有L 線入?
作者: kwliu 時間: 2024-10-2 12:11
你係咪講錯要有N線入?
作者: ken2004 時間: 2024-10-2 12:13
係喎,咁都錯得

作者: 2024HC 時間: 2024-10-2 12:39
首先你要知道,一般燈掣係唔會有青線,即係N線
另外你要諗下地線存在嘅目的,了解左就自然知道地線要點搞
所以你以上諗的野全部都唔成立了,唔使試唔使諗了
作者: 綠袖子 時間: 2024-10-2 13:07
回覆 5# ken2004
Aqara S1E同埋Z1,用Z1可以唔駛駁N線,佢單火零火都得,但S1E就一定要有N線。
作者: 綠袖子 時間: 2024-10-2 13:08
回覆 8# 2024HC
呢個唔係一般燈掣,一般燈掣我都無謂試。佢係智能燈掣,要有N線,我之後裝修會叫人拉埋,但而家我屋企無。
作者: chpyeung 時間: 2024-10-2 13:52
呢D只係普通中學 Physics 智識.
作者: 綠袖子 時間: 2024-10-2 13:53
回覆 11# chpyeung
可惜我唔係讀理科

作者: ken2004 時間: 2024-10-2 13:54
謝謝
原來而家啲燈掣已經玩到咁高檔,好厲害
作者: doggiestyle 時間: 2024-10-2 14:08
即係搖控開關
智唔智能係睇有冇連上 APPS 之類既野
名黎架者....
作者: 2024HC 時間: 2024-10-2 14:17
我當然知呢個唔係一般燈掣啦,我意思係你應該本來係一般燈掣,即係無青線,咁你想自己試都無得試或者你自己搵線插三腳插去試的話對你黎講就有d危險
重點係因為電力唔係一般三言兩語就學得識的野,點解機電署要5年經驗先可以發牌?就係因為要確保人地有足夠經驗去處理
如果我地呢度簡單教左人地少少野,人地就覺得自己足夠電力知識應付好多唔同情況,然後導致有意外就大件事
所以我真係絕對唔建議教人電嘅野,你話簡單問下我都唔會建議,點知問完之後你會點做?
作者: tgo 時間: 2024-10-3 11:25
全中,多數燈制蘇底係無中線架。