標題: 分體冷氣機结冰 [打印本頁]
作者: kwaichung 時間: 2017-6-26 22:31 標題: 分體冷氣機结冰
兩年機,一拖二,其中一架最近似乎不懂停機。就算纯閞風,都是冷風。其間沒有漏水,只是熄机後,隔網後鋁片會快速结冰。
請問是否控温板問題?
作者: lamsiu77 時間: 2017-6-27 04:15
雪種唔足或汚漕
作者: kwaichung 時間: 2017-6-27 07:07
但是隔網及鋁片是清潔的,開了一晚亦沒漏水。奇怪是開Fan模式,都是凍風。
作者: suiyan 時間: 2017-6-27 10:40
我睇過d網話. 開始漏雪種和雪種不足就會結霜
作者: kwaichung 時間: 2017-6-27 11:58
但只會熄機後,才會結霜。所以會否控温電子問題?
作者: kwso888 時間: 2017-6-27 14:08
熄机後係兩部室內都熄晒?如果另外个部仲開緊,可能係閘制栅吾死,仲有少少雪種行緊,所以开風會涼·,停机(無風)就結霜
via HKEPC Ionic Reader v1.6.0 - Android
作者: kwaichung 時間: 2017-6-27 19:53
多謝大家意見,會找人睇吓。
作者: suiyan 時間: 2017-7-1 23:52
唔係啵。 1拖2分體機係2個車頭。
作者: only 時間: 2017-7-2 00:42
本帖最後由 only 於 2017-7-2 00:50 編輯
VRV 1拖2,只有一台,壓縮機
這位師兄,無講錯 indoor 有(電閥)
閘吾死,仲有少少雪種行緊,所以开風會涼·,停机(無風)就結霜
作者: kwaichung 時間: 2017-7-2 16:26 標題: RE: 分體冷氣機结冰 (巳修理好)
最後換了電子板。