作者: EU仔 時間: 2009-6-9 10:33 標題: 鉗錶點用架
前幾日買左隻uni-t ut 202 返屋企玩
點之度咩電器都係0.00x A, 風扇電流仲高過冷氣,
係隻錶唔準定係我唔識用呢
作者: Method 時間: 2009-6-9 10:42
你講下你點用先啦
作者: jsmchiang 時間: 2009-6-9 10:52
應衹鉗火線或中線.
作者: EU仔 時間: 2009-6-9 10:52
啪去2A 果度,放條線個鉗錶中間果loan 果度,微波爐唔開都食好多電
作者: EU仔 時間: 2009-6-9 10:55
咁係咪即係話唔可以就咁鉗插穌果條線呀
即係火線+ 中線 + 水線
作者: hyanda999 時間: 2009-6-9 10:56
對~ 只鉗火線或中線
作者: 右魚河 時間: 2009-6-9 11:00
要破開條電條外皮先可以鉗到條火線
作者: 用尸名 時間: 2009-6-9 11:06
你唔明個原理唔怪你
開左條線佢, 淨係火或者中就得
插座有開關又夠膽又帶手套又唔怕死既話, 開插頭插入插座鉗住再開制
作者: EU仔 時間: 2009-6-9 11:19
仲諗住可以懶d tim,中知係咁就買隻watt meter 算
thx 咁多位....
作者: wongho 時間: 2009-6-9 12:25
可以自已做一個露出 L同 N 線嘅拖板,咁就可以慢慢度。
作者: dulllou 時間: 2009-6-9 13:38
今日又學到新野啦
作者: EU仔 時間: 2009-6-9 13:44
用個萬能蘇拆左粒fuse ,飛條火線出黎會唔會好危險呢
作者: Offer 時間: 2009-6-9 13:48
Don't do that
作者: EU仔 時間: 2009-6-9 14:03
幻想下ja
作者: wingyat92 時間: 2009-6-9 14:48
唔係得地中火咩 點會有水線
作者: andy1721 時間: 2009-6-9 16:11
地線=水線
呢個不過是不同稱呼,其實同一樣野!
作者: 右魚河 時間: 2009-6-9 19:13
電線O既中文係唔同英文翻譯, 應該係咁樣:
Earth = 水線 (黃,綠)
LIVE = 火線 (啡) 或 (紅)
NEUTRAL = 地線 (藍) 或 (黑)
所以EARTH 即係水線, 唔係地線
作者: 邊個邊個 時間: 2009-6-9 20:13
原帖由 右魚河 於 2009-6-9 19:13 發表
電線O既中文係唔同英文翻譯, 應該係咁樣:![]()
Earth = 水線 (黃,綠)
LIVE = 火線 (啡) 或 (紅)
NEUTRAL = 地線 (藍) 或 (黑)
所以EARTH 即係水線, 唔係地線![]()
N線叫中性線 回路 青線.... 未聽過做電既叫佢做地線....
E就會叫水線... 地線
作者: Inti 時間: 2009-6-9 20:35
n 係地線??唔好教壞人...
作者: 3K 時間: 2009-6-9 20:45
原帖由 右魚河 於 2009-6-9 19:13 發表
電線O既中文係唔同英文翻譯, 應該係咁樣:![]()
Earth = 水線 (黃,綠)
LIVE = 火線 (啡) 或 (紅)
NEUTRAL = 地線 (藍) 或 (黑)
所以EARTH 即係水線, 唔係地線![]()
你應該去學下電學學名先!!
信你就死得
作者: kelvin500 時間: 2009-6-9 20:58
電e+野唔係玩+wo 隨時死人加wo
水線一般都冇料到.......
鉗錶多數放火線.........(中線都得.....)
作者: dulllou 時間: 2009-6-9 21:13
水線有料到 -> Trigger leakage breaker -> 全屋冇料到
作者: andy1721 時間: 2009-6-9 23:53
原帖由 右魚河 於 2009-6-9 19:13 發表
電線O既中文係唔同英文翻譯, 應該係咁樣:![]()
Earth = 水線 (黃,綠)
LIVE = 火線 (啡) 或 (紅)
NEUTRAL = 地線 (藍) 或 (黑)
所以EARTH 即係水線, 唔係地線![]()
其實【中性線】係電力公司回路線,一般會係電力降壓站打銅BAR落地下做回路到發電廠,但係一般家庭水線係直接接到地下做回路,作用係保護人身安全。
作者: 右魚河 時間: 2009-6-10 09:39
係喎, 寫錯咗, 改改先
Earth = 水線 或 地線 (黃,綠)
LIVE = 火線 或 相線 (啡) 或 (紅)
NEUTRAL = 中線 (藍) 或 (黑)
作者: 凌天羽 時間: 2009-6-11 00:23
原帖由 andy1721 於 2009-6-9 23:53 發表
其實【中性線】係電力公司回路線,一般會係電力降壓站打銅BAR落地下做回路到發電廠,但係一般家庭水線係直接接到地下做回路,作用係保護人身安全。
家陣銅價好貴...... 果1.5米長既銅bar 都不知幾多人想唔打.....
作者: Ricky_ston 時間: 2009-6-11 02:18
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: so? 時間: 2009-9-9 18:29
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: funghome 時間: 2009-9-9 20:11
原帖由 so? 於 2009-9-9 18:29 發表
我google找左一小時,
相關資料極少
只找到呢個post和呢2幅圖
放條電線係個鉗中間(初時以為要鉗住條電線)
就量到個電壓電流功率
係乜原理?
只量到電流..咁樣量唔到電壓/功率
作者: so? 時間: 2009-9-9 23:02
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: stephenwong 時間: 2009-9-10 12:39 標題: 回覆 27# 的帖子
Electro Magnetic Induction lo! If there is current flow on the wire, the EM field will induce a current on the metal core in the clap ring of the meter.
Stephen Wong @ Hong Kong
作者: funghome 時間: 2009-9-10 18:21
不一定是..有d仲可以用黎measure voltage/resistance
但要插線..冇得就咁用鉗