Board logo

標題: [測試] 有關用單泵or雙泵問題 [打印本頁]

作者: iceivanchan    時間: 2023-2-2 09:56     標題: 有關用單泵or雙泵問題

有冇ching可以分享下如果走以下水路, 用單泵定雙泵好?
泵>水流計>cpu>gpu>30cm360>30cm360>30cm240>過濾>水箱
cpu=7950x3d
gpu=4090/7900xtx
作者: ckloop    時間: 2023-2-2 10:00

本帖最後由 ckloop 於 2023-2-2 10:08 編輯

你咁多排, 又有過濾
水阻一定大
單D5 我諗你平時要行100%
作者: iceivanchan    時間: 2023-2-2 10:09

回覆 2# ckloop

第一次上自組水,所以仲諗緊
作者: arfatt    時間: 2023-2-2 22:33

回覆 1# iceivanchan

水流計正常放在回水箱前,咁先知道你水流量同水溫。
作者: kelvin2517    時間: 2023-2-2 22:50

回覆  ckloop

第一次上自組水,所以仲諗緊
iceivanchan 發表於 2023-2-2 10:09

我第一次上水時同你一樣,冷排愈多愈好,水阻大就諗要不要多一個泵。
後來發現,其實一厚排一薄排360,一個泵,乜都夠晒

via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - Android(4.2.0)
作者: iceivanchan    時間: 2023-2-3 09:03

回復 5 #kelvin2517

因放唔到漢堡,又怕風扇打唔穿厚排,先所以用3個排

via HKEPC Reader for Android
作者: iceivanchan    時間: 2023-2-3 09:06

回復 4 #arfatt

thx.

via HKEPC Reader for Android
作者: ckloop    時間: 2023-2-3 09:14

我第一次上水時同你一樣,冷排愈多愈好,水阻大就諗要不要多一個泵。
後來發現,其實一厚排一薄排360,一 ...
kelvin2517 發表於 2023-2-2 22:50


2個排真係乜都夠曬
水阻尼樣野反而係受冷排擺位同走管方式影響多
作者: Sam0618    時間: 2023-2-3 10:07

水管內徑粗幼、水泵放低或放高位、冷排flow rate, 其實自己經驗覺得呢3樣野影響最大, 但都未至於一隻D5會唔夠力

D5同DDC既力度比想像大好多, 除非玩到好似有d youtuber咁整Lianli V3000機箱入5個冷480排超長水道, 否則一個D5都夠架喇
作者: onb    時間: 2023-2-3 21:21

水管內徑粗幼、水泵放低或放高位、冷排flow rate, 其實自己經驗覺得呢3樣野影響最大, 但都未至於一隻D5會唔 ...
Sam0618 發表於 2023-2-3 10:07

其實流速幾多先至叫足夠呢?

via HKEPC Reader for Android
作者: 麥高比    時間: 2023-2-3 21:46

其實流速幾多先至叫足夠呢?

via HKEPC Reader for Android
onb 發表於 2023-2-3 13:21



    好多人話 2L/min 夠
作者: Sam0618    時間: 2023-2-4 21:26

回覆 10# onb


LLT個Forum入面有幾個大神好多年都做晒research/review

以前我爬文就搵到SolarNova大神回人post, 佢指出理想既target就係250L/Hour, 但實際用都係睇番你覺得會唔會好嘈、或者用緊咩野pump、等等

佢都有回人話其實得上述既一半(125L/Hour)唔會差太多

後面都有師兄話2L/min, 其實都是呢個數就夠
作者: arfatt    時間: 2023-2-4 21:46

本帖最後由 arfatt 於 2023-2-4 21:51 編輯
其實流速幾多先至叫足夠呢?

via HKEPC Reader for Android
onb 發表於 2023-2-3 21:21


如水流計回水缸前有2L/min 已經足夠。
https://youtu.be/oA0u1KJEjM4

圖片附件: Screenshot_20230204-214531_YouTube.jpg (2023-2-4 21:46, 97.57 KB) / 下載次數 147
https://h2.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2358674&k=83903c2565c3a73e56eed27382fdaeef&t=1781482023&sid=1hjFA0tN4Q6


作者: royzer0    時間: 2023-2-5 00:22

我就 360 30厚 x1  360 60厚 x1
EK 柱水箱 24CM高 D5泵
CPU 5900X+ GPU 4090
跟CPU 溫度上轉速
2850轉  1.0L/min (CPU 40~50度)
3800轉  1.8L/min  (CPU 50~60度)
4780轉  2.5L/min  (CPU 70~80度)

單泵好夠用~
作者: kelvin2517    時間: 2023-2-5 16:41

回復 kelvin2517

因放唔到漢堡,又怕風扇打唔穿厚排,先所以用3個排

via HKEPC Reader for Android ...
iceivanchan 發表於 2023-2-3 09:03

漢堡效用唔係話無,但無你想像強。而家D機箱盡量細,我其中一冷排係出名難吹透昹 black ice GTR,咪一樣一排風扇,有咩問題,官方都話1500轉都已經OK。

諗太多而已。其實第一次我覺得簡單為主,因為簡單出事率就低,而家D機箱太逼了,不要搞得太複雜

via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - Android(4.2.0)
作者: SEIKO    時間: 2023-2-5 19:18

本帖最後由 SEIKO 於 2023-2-5 19:21 編輯

簡單為好,過濾>泵>水流計>gpu>30cm360>cpu>30cm360>水箱
泵前Y隔邊有泵後Y隔
其實連過濾都唔使用,用水箱水即可試過3年沒換水都好似新的一樣
作者: iceivanchan    時間: 2023-2-8 23:28

回復 16 #SEIKO

原來買左既果個水泵係過濾 水泵 水流計 水溫計 一體化。正

via HKEPC Reader for Android
作者: tom241455    時間: 2023-2-24 16:12

比起雙泵帶來既所謂"效能提昇",你用耐左就會覺得單泵會少好多野煩。
作者: XML    時間: 2023-2-25 16:12

一個排夠哂用
1080已經用左幾年 完全無哂煩惱





歡迎光臨 電腦領域 HKEPC Hardware (https://h2.hkepc.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2