Board logo

標題: 大家埋來分析下, 分體水性能差異點到底係邊度? [打印本頁]

作者: 飯團A號    時間: 2022-6-15 14:50     標題: 大家埋來分析下, 分體水性能差異點到底係邊度?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: wann    時間: 2022-6-15 16:30

我覺得應該來自冷排性能提升左。
另外,感覺上雖然第二種水道短了,但第一種走法更合理。(只係感覺上,但其實我也有疑問需求證,唔肯定水路排列順序會否影響散熱效能)。
唯一肯定的係(我做過實驗),若接錯cpu或gpu block的in out(有D block唔會標明in/out),會對水流速有大影響(往往接錯反而流速快左)。
作者: inori    時間: 2022-6-15 16:54

我覺得水道簡潔易main比起降果幾度更重要
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-15 17:01

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-15 17:02

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: wann    時間: 2022-6-15 17:47

有一个猜想,假設燒機時,水流經過cpu會被加熱5°,而經gpu會被加熱7°,而經420排會被降溫7°,經240會被降5°。咁樣根據第二種走法,雖然最終溫度計偵測到溫度唔會變仍然係36.1°,但其實當cpu接招的時候,水溫已經被gpu加熱到43°,過完cpu後水溫變成48°,變相cpu溫度壓力大左。
所以我會有一個猜測,會否換排後用返第一種梅花間竹的接法,咁樣cpu或gpu面對的初始溫度都會低一些,出來的溫度會靚仔D?
作者: arfatt    時間: 2022-6-15 19:06

本帖最後由 arfatt 於 2022-6-15 19:15 編輯

EK 420 SE好似得14條水道,Alphacool HPE 420 30應該有16條水道(每條水道1.5mm粗)去水量同散熱效能會比EK 420 SE好,但EK 240PE去水量比Black ice 240 nemesis GTS 好(PE同GTS散熱效能差唔多)。我個人行水道越簡短同水流計同溫度計安裝在回泵前。
https://www.xtremerigs.net/2015/ ... -radiator-review/5/
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-15 20:49

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: arfatt    時間: 2022-6-15 20:52

回覆  wann

當然會
對排係後面果件元件造成既影響應該1-2度左右吧
畢竟水既熱容積大, 唔會話一野升好多度 ...
飯團A號 發表於 2022-6-15 20:49


我以前2張rtx 3080 每張行230w一前一後只差距0.4c水溫行外置alphacool 1260冷排。
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-15 20:59

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-15 21:02

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: wann    時間: 2022-6-15 21:10

以上只係猜想,因為唔知可否孤立地去睇每一個負荷部件的散熱狀況。
另一種可能係當液體流速夠快、熱傳導足夠迅速的情況,成個水路應該當成一個整體去睇,此時整個系統的發熱與散熱係固定的,於是無論點調換水路各部件的先後次序,對整個系統溫度影響都應係無分別。
我轉去玩itx好耐,手頭唔夠硬件做呢個實驗,大家交流下~
作者: wann    時間: 2022-6-15 21:23

八卦下,話說Jayz之前工作室係咪響香港?我見過佢本人,同佢交收過電腦硬件。
作者: arfatt    時間: 2022-6-15 21:28

本帖最後由 arfatt 於 2022-6-15 21:36 編輯
回覆  arfatt

我都係睇尼個網

可惜佢幾年前就停左更新

我主要睇裝係泵之後果粒sensor主要因為隻D5  ...
飯團A號 發表於 2022-6-15 21:02


其實在第一個冷排安裝個3通,再淘個有感應溫度堵塞就睇到cpu同gpu 加熱後水溫。睇過500w熱量入1260冷排前後水溫只差2c...。2020年尾突然返出1260冷排,我當時想玩外置諗住買black ice nemesis 420 gtx/480 gtx(560太高枱底放唔到),見1260只賣1100人仔就買了
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-15 21:37

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: wann    時間: 2022-6-15 21:39

回覆 15# 飯團A號


    師兄係咪行單春 D5 pump,有無水流速數據?
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-15 21:40

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-15 21:42

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-16 14:39

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: arfatt    時間: 2022-6-16 15:09

本帖最後由 arfatt 於 2022-6-16 15:10 編輯

水溫升不到1度
對果件元件本身既溫度影響應該就只有1-2度

不過ching 你行1260 冷排又好似勁得濟
...
飯團A號 發表於 2022-6-15 20:59


有睇J2C,但人就係屎忽痕想試1260冷排配arctic P14 pwm pst x 9壓500w熱量,室溫同水溫差距幾多,風力行80%總結差距7.5c。玩了一年見Phanteks T30 120效能好勁,見Bykski 480 TK60 RC v2 reviews 幾好買了來試。
https://www.techpowerup.com/revi ... ies-radiator/5.html
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-16 15:23

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: arfatt    時間: 2022-6-16 15:56

本帖最後由 arfatt 於 2022-6-16 16:01 編輯
full load 都只係升 7.5度咁利害
飯團A號 發表於 2022-6-16 15:23


現在一張rtx 3080去了副機,主機5600x(60~69w)加rtx 3080(320~340w)打機大約400w熱量行1260冷排,風力80%室溫同水溫差距5.5c內。後來屎忽痕試外置Bykski 480 TK60 RC v2配Phanteks T30 120 x 4行1600rpm 打機大約400w熱量超過30分鐘,室溫同水溫差距7.5c。試100%風力 2000rpm 差距5.6c。唔多睇少冷排設計(物料,水道數量同水道粗度,鰭片FPI密度)在風扇唔同轉速分別好大。因我行開放式電腦支架,冷排同風扇厚度無限制。
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-16 16:24

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: arfatt    時間: 2022-6-16 17:11

回覆  arfatt

外置全部食鮮風咁好

我返去又試下開行80% 睇下幾多度先
飯團A號 發表於 2022-6-16 16:24


我打機最多行80%風力,因我好怕嘈試過行480 60行Phanteks T30 120 x 8三文治行80%風力打機30分鐘400w熱量,室溫同水溫差距5.4c但dBA升至45以上,行了4日頂唔順拆了。(正常Phanteks T30 120行80%風力吹冷排39dBA內)
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-16 20:25

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: arfatt    時間: 2022-6-16 21:44

本帖最後由 arfatt 於 2022-6-16 21:47 編輯
我試左下


固定80%既話, 250W
負載30分鐘可以維持室溫+9度之內

如果成部機全負載 400W , 再用100%轉速 ...
飯團A號 發表於 2022-6-16 20:25


我現在開放式行lowara D5 泵行5度4800rpm>cpu>gpu>Bykski 360 TK 60v2>Bykski  480 Tk 60 V2 >水流計2.5L/min>水缸同泵。
打機mordhau 2k 全畫質30分鐘,cpu加gpu 大約400w熱量,室溫25c,水溫30.1c
Phanteks T30 120 x7行80%風力。
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-16 22:24

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: arfatt    時間: 2022-6-17 11:46

本帖最後由 arfatt 於 2022-6-17 11:48 編輯
我試左下


固定80%既話, 250W
負載30分鐘可以維持室溫+9度之內

如果成部機全負載 400W , 再用100%轉速 ...
飯團A號 發表於 2022-6-16 20:25


我副機12600kf配rtx 2070 super(124w)加rtx 3080(228w)。
Phanteks P600S機箱,前置corsair 420 XR5,頂Bykski 280 30mm,Lowara D5 泵配Arctic P14 pwm pst x 6。泵>rtx 3080>12600kf>rtx 2070 super>280>420>水缸同泵。
長行24/7,風力80~85%,室溫同水溫差距8.6~9c。
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-24 15:29

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: arfatt    時間: 2022-6-24 17:40

本帖最後由 arfatt 於 2022-6-24 17:49 編輯

回覆 29# 飯團A號

如30mm厚冷排,現在散熱效能同水流量最強係EK Quantum surface S系列。60mm厚 Bykski 360 TK60 RC v2 同EK Quantum X360 1500rpm 散熱效能一樣,1800rpm Black Ice nemesis 360 GTR同EK Quantum Surface X360散熱效能一樣,去到2000rpm GTR>Bykski 360 TK 60 RC v2>EK Quantum Surface  X360。行2排用2個gts都不是問題,行3排就

https://www.techpowerup.com/revi ... 60m-radiator/5.html
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-26 19:20

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: arfatt    時間: 2022-6-26 20:22

回覆  arfatt

我買野果陣佢 EK S 系列未鋪貨..
同埋EK S 系列比其他rad 長1cm...難裝d ...
飯團A號 發表於 2022-6-26 19:20

係喎~
alphacool 360 hpe 30 392mm長
EK Quantum surface S360 405mm長
因我玩開放式支架問題不大,但裝機箱入就大鑊
作者: 飯團A號    時間: 2022-6-29 07:42

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽





歡迎光臨 電腦領域 HKEPC Hardware (https://h2.hkepc.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2