作者: dan_dan 時間: 2021-1-2 14:54 標題: 水泵上唔到水
今日大執過水冷之後,點解個水泵上唔到水,淨係不斷轉
via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - iOS(4.0.2)
https://h2.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2241153&k=71c993691721975265632ccb1255f2ee&t=1783064603&sid=tbL8FxRYx

作者: cyberyeah 時間: 2021-1-2 14:55
可能結咗冰
via HKEPC IR Pro 3.6.1 - Android(3.3.1)
作者: dan_dan 時間: 2021-1-2 15:07
搞掂啦,部機打側少少就上水
via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - iOS(4.0.2)
作者: dan_dan 時間: 2021-1-2 15:54
用leak test 有漏氣但好慢所以而家用住蒸流水試邊到流水
作者: 電擊波比 時間: 2021-1-4 11:19
回覆 4# dan_dan
你睇下會唔會係快檸未整實,全部檸一次
作者: 電擊波比 時間: 2021-1-4 11:19
你睇下會唔會快檸未檸實,全部檸一次先
作者: dan_dan 時間: 2021-1-4 11:40
本帖最後由 dan_dan 於 2021-1-4 11:50 編輯
裝好晒啦,行咗成日無漏,有時間影張相
發覺呢舊野幾好用
https://h2.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2241619&k=4c511261629817855395ab3cbbfc2040&t=1783064603&sid=tbL8FxRYx

作者: 電擊波比 時間: 2021-1-4 12:13
我就咁水流計加溫度計,都係o11d