Board logo

標題: 如果只有水泵 cpu block 冷排 [打印本頁]

作者: wong8632    時間: 2009-2-5 17:09     標題: 如果只有水泵 cpu block 冷排

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: sunderstan    時間: 2009-2-5 17:14

原帖由 wong8632 於 2009-2-5 17:09 發表
如果只有水泵 cpu block 冷排

應該點set,係唔係以上既排列?


我諗如果冷排係用Single Pass (X-Flow)既話冷排可以flexable d既
不過有水箱/T-Line既話一定要放係泵前面
一般都係泵 > Block > 排 > 箱...

[ 本帖最後由 sunderstan 於 2009-2-5 17:15 編輯 ]
作者: hamsterspeed    時間: 2009-2-5 17:26

pump -> 排 - > cpu block -> 水箱
作者: sunnylee    時間: 2009-2-5 17:57

原帖由 hamsterspeed 於 2009-2-5 17:26 發表
pump -> 排 - > cpu block -> 水箱

yes ! pump -> 排 - > cpu block -> 水箱
作者: sunderstan    時間: 2009-2-5 19:30

原帖由 sunnylee 於 2009-2-5 17:57 發表

yes ! pump -> 排 - > cpu block -> 水箱


小弟唔識野~
不過有問題~
我而加就係泵 > 排 > block > 箱
full load Q9550 70C 北橋60 C
作者: wong8632    時間: 2009-2-5 19:35

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: sunderstan    時間: 2009-2-5 19:53

原帖由 wong8632 於 2009-2-5 19:35 發表

你個set野係邊set?


自己買野砌...唔係套裝
作者: wong8632    時間: 2009-2-5 20:11

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: hamsterspeed    時間: 2009-2-5 20:35

原帖由 sunderstan 於 2009-2-5 19:30 發表


小弟唔識野~
不過有問題~
我而加就係泵 > 排 > block > 箱
full load Q9550 70C 北橋60 C


其實pump去block 定pump去rad 都係差唔多, 返正行耐左成個loop temp都會平均

但係如果你個block係high resistance (例如: d-tek fusion, ek-supreme)
我就會見意pump直去block先  可以utilize個initial flow rate
我e家行ac cuplex xt di 就係pump直去block
而排就會放到loop最後 (pump-block-rad-t line-pump)

散熱效能主要係睇個排,block design...
"pump 去 block" 定係 "pump 去 rad去block" 其實唔會太大影響
作者: sunderstan    時間: 2009-2-5 20:42

原帖由 hamsterspeed 於 2009-2-5 20:35 發表


其實pump去block 定pump去rad 都係差唔多, 返正行耐左成個loop temp都會平均

但係如果你個block係high resistance (例如: d-tek fusion, ek-supreme)
我就會見意pump直去block先  可以utilize個initial flow rate ...


多謝指教 又學到野~
但係咁, 有radiator係single pass聲稱減低水阻...
而我先去BI GTX360再去LUNA, 落到北橋係去水箱個位有大水泡散唔走
我就係懷疑係個Flow太慢所致...泵係DP-1200..
有無其他建議可以解決到? 訂左個新水箱 諗住遲下換水箱果時順帶re-design個水道
作者: hamsterspeed    時間: 2009-2-5 20:54

原帖由 sunderstan 於 2009-2-5 20:42 發表


多謝指教 又學到野~
但係咁, 有radiator係single pass聲稱減低水阻...
而我先去BI GTX360再去LUNA, 落到北橋係去水箱個位有大水泡散唔走
我就係懷疑係個Flow太慢所致...泵係DP-1200..
有無其他建議可以解決到? 訂左個新水箱 諗住遲下換水箱果時順帶re-design個水道


有冇相 大家一齊研究下
冇相可唔可以大約講下你個rad, res 同 pump 放係咩位
作者: sunderstan    時間: 2009-2-5 21:35

原帖由 hamsterspeed 於 2009-2-5 20:54 發表


有冇相 大家一齊研究下
冇相可唔可以大約講下你個rad, res 同 pump 放係咩位


我水箱係用5.25 drive bay
排放係機箱入面 (前端), long係個水箱上面
泵就咁放係水箱執邊, 用條短喉駁住, 泵上去個排度 再由個排出CPU Block -> NB Block
之後返水箱, 係返水箱果條管入面有氣泡
作者: k2t4    時間: 2009-2-6 08:13

原帖由 sunderstan 於 2009-2-5 21:35 發表


我水箱係用5.25 drive bay
排放係機箱入面 (前端), long係個水箱上面
泵就咁放係水箱執邊, 用條短喉駁住, 泵上去個排度 再由個排出CPU Block -> NB Block
之後返水箱, 係返水箱果條管入面有氣泡


5.25 drive bay水箱 消唔到泡
係返水箱果條喉 加 T-Line 消泡

[ 本帖最後由 k2t4 於 2009-2-6 08:16 編輯 ]
作者: sunderstan    時間: 2009-2-6 10:19

原帖由 k2t4 於 2009-2-6 08:13 發表


5.25 drive bay水箱 消唔到泡
係返水箱果條喉 加 T-Line 消泡


有箱仲要加T-Line??.....
而加個問題係個泡係果個位度徘徊...D水流禁唔到個泡落個水箱度...
而唔係入左個水箱由個水箱吸返D泡入個泵度喎...同排泡無關係架...
作者: hamsterspeed    時間: 2009-2-6 11:48

我想問下 個nb block係咪高過水箱?
姐係條喉係咪打斜由nb block 落去水箱
作者: sunderstan    時間: 2009-2-6 13:21

原帖由 hamsterspeed 於 2009-2-6 11:48 發表
我想問下 個nb block係咪高過水箱?
姐係條喉係咪打斜由nb block 落去水箱


HM...係
作者: hamsterspeed    時間: 2009-2-6 15:23

原帖由 sunderstan 於 2009-2-6 13:21 發表


HM...係


我假設你排outlet d水冇泡
咁好有可能係你個pump off左果陣
d水係條喉(block-> res) 吐返出去個res果陣有空氣抽左入去條喉…
所以就算你之前個pump run 緊有禁過條喉
d泡都會好快生返出黎...

(以上係我段估only 你睇下係咪真有其事 )
作者: sunderstan    時間: 2009-2-6 17:11

原帖由 hamsterspeed 於 2009-2-6 15:23 發表


我假設你排outlet d水冇泡
咁好有可能係你個pump off左果陣
d水係條喉(block-> res) 吐返出去個res果陣有空氣抽左入去條喉…
所以就算你之前個pump run 緊有禁過條喉
d泡都會好快生返出黎...

(以上係我段估only 你睇下係咪真有其事 )


但係你真係覺得我而加泵 > rad > block > 箱
咁走法無問題? 泵係個爛鬼DP-1200黎
作者: hamsterspeed    時間: 2009-2-6 19:00

原帖由 sunderstan 於 2009-2-6 17:11 發表


但係你真係覺得我而加泵 > rad > block > 箱
咁走法無問題? 泵係個爛鬼DP-1200黎


冇問題wor
e家個問題唔係個次序點行 而係你d component放係邊
所以我之前先問你個nb 係咪高過個res

如果我之前d假設係正確果話 (笑)
你e家如果張個res放高過 nb 問題應該解決
因為如果果條喉真係有泡都會自己浮上res 而唔係卡住係nb
作者: sunderstan    時間: 2009-2-6 23:23

原帖由 hamsterspeed 於 2009-2-6 19:00 發表


冇問題wor
e家個問題唔係個次序點行 而係你d component放係邊
所以我之前先問你個nb 係咪高過個res

如果我之前d假設係正確果話 (笑)
你e家如果張個res放高過 nb 問題應該解決
因為如果果條喉真係有泡都會自己浮上res 而唔係卡住係nb


但係都無理由熱成咁格...竟然係咩原因...
作者: uvwx939    時間: 2009-2-7 06:24     標題: 各位达人,今年祝你们,事业有成

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: hamsterspeed    時間: 2009-2-11 15:10

原帖由 sunderstan 於 2009-2-6 23:23 發表


但係都無理由熱成咁格...竟然係咩原因...


會唔會係個block同cpu contact得唔好?
作者: sunderstan    時間: 2009-2-11 16:13

原帖由 hamsterspeed 於 2009-2-11 15:10 發表


會唔會係個block同cpu contact得唔好?


我諗好快會有答案...
琴日開始大工程: 訂左個BP Black freezer 北橋block 水箱全部到貨
先放水, 琴日拆左個LUNA落黎洗, 發現都有好多塊狀物體...已經用牙擦擦甩左
先前因為用4分喉太粗既關係, 我將CPU去北橋條水喉挾左3個喉碼企圖唔俾佢屈扁
可能就係水阻大幅加大既原因...琴日已經用左條新既tygon 3603用浸熱水既方法整彎條喉
希望行得通

[ 本帖最後由 sunderstan 於 2009-2-11 16:14 編輯 ]
作者: hamsterspeed    時間: 2009-2-11 16:54

原帖由 sunderstan 於 2009-2-11 16:13 發表


我諗好快會有答案...
琴日開始大工程: 訂左個BP Black freezer 北橋block 水箱全部到貨
先放水, 琴日拆左個LUNA落黎洗, 發現都有好多塊狀物體...已經用牙擦擦 ...


哇 咁大獲
anyway 祝你黎緊上水成功
作者: sunderstan    時間: 2009-2-11 17:23

原帖由 hamsterspeed 於 2009-2-11 16:54 發表


哇 咁大獲
anyway 祝你黎緊上水成功


thx~
應該就係之前用煲過既水喉水既關係搞成咁
作者: jaywalker99    時間: 2009-2-11 22:57

原帖由 sunderstan 於 2009-2-11 16:13 發表


我諗好快會有答案...
琴日開始大工程: 訂左個BP Black freezer 北橋block 水箱全部到貨
先放水, 琴日拆左個LUNA落黎洗, 發現都有好多塊狀物體...已經用牙擦擦 ...

依乜你同我一樣?? 都唔知係唔係冷排裏面D污遭野
作者: hamsterspeed    時間: 2009-2-12 01:03

原帖由 sunderstan 於 2009-2-11 17:23 發表


thx~
應該就係之前用煲過既水喉水既關係搞成咁


水喉水太多雜質
洗排洗block 到最後果部一定要用distilled water過
作者: sunderstan    時間: 2009-2-13 09:39

UPDATE:
上左Black Freezer連體Block....
上返晒所有野...換左3把142CFM既Delta暴力扇吹個冷排 (用控速器大約65%轉速)
北橋1.63v BIOS
Full load大約40C左右 比之前涼最少20C
CPU方面1.2v BIOS用ORTHOS Full load就46~47C左右
室溫25C
loop:
同之前一樣, 水箱 > 泵 > 排 > CPU > NB > 箱